Bonjour à tous
Merci pour vos différentes réponses.
Nous avons testé le transducteur de courant, il fonctionne correctement après mesure du retour.
Pour la carte ANA, fonctionnement ok et mise à l'échelle ok avec essai via un générateur 4/20mA.
Sur la datasheet de la carte ANA, ils mentionnent ...
5 résultats trouvés
- 06 juin 2023, 12:03
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1200] Entrée analogique ne varie pas
- Réponses : 13
- Vues : 3477
- 24 mai 2023, 14:47
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1200] Entrée analogique ne varie pas
- Réponses : 13
- Vues : 3477
Re: [S7-1200] Entrée analogique ne varie pas
Voici le lien de la documentation du transducteur de courant.
https://www.lem.com/sites/default/files/products_datasheets/htrs_generic_public_v1.pdf
Ce matin nous avons tester le transducteur, il fonctionne correctement, on récupère bien un 4/20mA en sortie.
Nous allons contrôler le câblage et ...
https://www.lem.com/sites/default/files/products_datasheets/htrs_generic_public_v1.pdf
Ce matin nous avons tester le transducteur, il fonctionne correctement, on récupère bien un 4/20mA en sortie.
Nous allons contrôler le câblage et ...
- 24 mai 2023, 10:58
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1200] Entrée analogique ne varie pas
- Réponses : 13
- Vues : 3477
Re: [S7-1200] Entrée analogique ne varie pas
Bonjour,
Voici les câblages siemens : https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109759862?c=112662947467&lc=fr-MA
Dans TIAPortal, je ne peux que choisir le type d'entrée ana : 0/10v, 4/20mA etc ... tension ou courant mais pas si elle est passive ou active.
Je ne trouve rien dans les ...
Voici les câblages siemens : https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/109759862?c=112662947467&lc=fr-MA
Dans TIAPortal, je ne peux que choisir le type d'entrée ana : 0/10v, 4/20mA etc ... tension ou courant mais pas si elle est passive ou active.
Je ne trouve rien dans les ...
- 24 mai 2023, 09:59
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1200] Entrée analogique ne varie pas
- Réponses : 13
- Vues : 3477
Re: [S7-1200] Entrée analogique ne varie pas
Bonjour,
Merci pour vos réponses.
Je tendais vers cette entrée analogique qui gère ou non un éléments passif ou actif.
J'ai un appareil qui permet de simuler du 4/20mA, je vais tester cela et essayer un montage 4 fils, mais je ne vois pas comment faire pour passer en 4fils, à part mettre un pont ...
Merci pour vos réponses.
Je tendais vers cette entrée analogique qui gère ou non un éléments passif ou actif.
J'ai un appareil qui permet de simuler du 4/20mA, je vais tester cela et essayer un montage 4 fils, mais je ne vois pas comment faire pour passer en 4fils, à part mettre un pont ...
- 23 mai 2023, 15:51
- Forum : Siemens
- Sujet : [S7-1200] Entrée analogique ne varie pas
- Réponses : 13
- Vues : 3477
[S7-1200] Entrée analogique ne varie pas
Bonjour,
Pouvez-vous m'aiguiller sur un soucis d'entrée analogique sur un automate S7-1200 ?
Voici mon soucis :
J'ai un automate S7-1200 avec plusieurs cartes E/S TOR et ANA.
Tout fonctionne sauf le relevé de courant via un appareil LEM HTRS10-SBI, qui doit transformé le courant passant dans mon ...
Pouvez-vous m'aiguiller sur un soucis d'entrée analogique sur un automate S7-1200 ?
Voici mon soucis :
J'ai un automate S7-1200 avec plusieurs cartes E/S TOR et ANA.
Tout fonctionne sauf le relevé de courant via un appareil LEM HTRS10-SBI, qui doit transformé le courant passant dans mon ...