3 résultats trouvés

par nimeile
01 juil. 2022, 12:47
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M221] Modbus TCP communication
Réponses : 6
Vues : 834

Re: [M221] Modbus TCP communication

c'est bon j'ai réussit à faire ce que je voulais
je vous remercie vraiment pour votre aide
par nimeile
01 juil. 2022, 09:24
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M221] Modbus TCP communication
Réponses : 6
Vues : 834

Re: [M221] Modbus TCP communication

Bonjour,
j'ai fait des recherche sur le IOScane j'ai réussit à établir une connexion mais je voudrait savoir comment copier les entrée dans les %MW .

et oui c'est en faisant des erreur qu'on apprend ,vu que mes tuteurs n'ont jamais vraiment travailler avec ce matériel il m'ont demander d'explorer ...
par nimeile
30 juin 2022, 12:32
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : [M221] Modbus TCP communication
Réponses : 6
Vues : 834

[M221] Modbus TCP communication

bonjour,
je suis actuellement en stage et mes tuteur mon demander de voir si il était possible via Modbus TCP de contrôler l'autre automate .

par exemple:
entrée automate 1 contrôle la sortie automate 2

je tien a préciser que je travail avec deux M221.
merci d'avance.