8 résultats trouvés

par HaZe
15 déc. 2021, 15:57
Forum : Siemens
Sujet : S7-1200 - Perte de programme
Réponses : 17
Vues : 3485

Re: S7-1200 - Perte de programme

Salut les gens !!

Pour vous dire que le système refonctionne avec votre traduction LIST -> LADDER !!

Merci beaucoup !! :D :D
par HaZe
10 déc. 2021, 14:45
Forum : Siemens
Sujet : S7-1200 - Perte de programme
Réponses : 17
Vues : 3485

Re: S7-1200 - Perte de programme

Au top les gars ! Merci beaucoup ! :D
par HaZe
10 déc. 2021, 13:03
Forum : Siemens
Sujet : S7-1200 - Perte de programme
Réponses : 17
Vues : 3485

Re: S7-1200 - Perte de programme

Vos indications m'ont permis déjà de "décoder" le papier, je ne maitrise pas du tout le LIST, toutes vos réponses vont me permettre d'essayé de redémarrer la machine.
Je vous ferez un retour !
Dans tout les cas la j'attend un opto qui est HS dans le système.
par HaZe
10 déc. 2021, 07:28
Forum : Siemens
Sujet : S7-1200 - Perte de programme
Réponses : 17
Vues : 3485

Re: S7-1200 - Perte de programme

Merci pour vos retours !! :D
par HaZe
09 déc. 2021, 08:09
Forum : Siemens
Sujet : S7-1200 - Perte de programme
Réponses : 17
Vues : 3485

Re: S7-1200 - Perte de programme

Merci dpo c'est exactement ce que je vais faire !
Par contre si je peux avoir un dernier avis,
L B4
A I0
A B2
O B6
AN I1
AN I6
= B6

Vous le lisez comment ? justement le passage de LIST a LADDER ne me permet pas de trancher... (j'ai intentionnellement fais des affectation avec erreur pour ...
par HaZe
08 déc. 2021, 20:05
Forum : Siemens
Sujet : S7-1200 - Perte de programme
Réponses : 17
Vues : 3485

Re: S7-1200 - Perte de programme

Ce sera fait !
Merci beaucoup pour ton temps et ta réactivité.

Cordialement,
HaZe.
par HaZe
08 déc. 2021, 19:44
Forum : Siemens
Sujet : S7-1200 - Perte de programme
Réponses : 17
Vues : 3485

Re: S7-1200 - Perte de programme

Merci de ton retour, il est d'une grande aide, surtout ta comparaison avec le ladder.
Peux tu me dire si j'ai compris le truc :
1:
L I1 -> Load Entrée Physique 1
A I2 -> AND Entrée Physique 2
A I3 -> AND Entrée Physique 3
AN B2 -> AND NOT B2
AN B3 -> AND NOT B3
= B9 -> Activation B9 si les ...
par HaZe
08 déc. 2021, 18:18
Forum : Siemens
Sujet : S7-1200 - Perte de programme
Réponses : 17
Vues : 3485

S7-1200 - Perte de programme

Bonjour a tous !!

J'ai un petit soucis suite a une mauvaise manip sur une CPU1214C (6ES7 214-1BG31-0XB0), j'ai perdu le programme et je n'ai aucun backup mis a part une vielle feuille retrouvée dans l'armoire électrique de la machine.
Mon problème est que je ne comprends pas ce qui est écrit sur ...