par erwann
16 juil. 2026, 07:50
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : ATV + entrées déportées en ethernet IP
Réponses : 9
Vues : 858

Re: ATV + entrées déportées en ethernet IP

dpo a écrit : 13 juil. 2026, 18:27 j'ai la flemme de chercher dans mes programmes, mais sur certains variateurs on peut changer de sens en mettant une consigne négative
En effet cette technique fonctionne ;)
par erwann
13 juil. 2026, 11:40
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : ATV + entrées déportées en ethernet IP
Réponses : 9
Vues : 858

Re: ATV + entrées déportées en ethernet IP

C'est bon j'ai trouvé mon erreur, je n'avais pas configuré mon var en pilotage mode i/o (paramètre CHCF => I/o mode). Maintenant faut que j'arrive a le faire tourner à l'envers, j'ai bien déclaré la marche arrière avec le bit 2 de mon mot de commande (paramètre RRS) mais ça ne fonction pas quand je ...
par erwann
13 juil. 2026, 09:47
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : ATV + entrées déportées en ethernet IP
Réponses : 9
Vues : 858

Re: ATV + entrées déportées en ethernet IP

Existe t il une procédure pour configurer la com ethernet ip entre mon ATV340 et ma carte Noc0401 du genre de celle ci :

https://www.se.com/fr/fr/faqs/FA301780/

Apparemment c'est pas la même chose entre un ATV320 et un 340 :evil:

je souhaite le piloter en profil IO mais mon mot d'état en retour ...
par erwann
16 juin 2026, 14:56
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : ATV + entrées déportées en ethernet IP
Réponses : 9
Vues : 858

Re: ATV + entrées déportées en ethernet IP

Oui c'est bien ça Itasoft.

Donc dans mon cas ça serait un ATV340U07N4E (0.75 kw et ethernet IP) avec une carte VW3A3203, par contre je vais bien pouvoir récupérer dans le réseau les 5 entrées natives du var et les 6 de l'extension ?
par erwann
16 juin 2026, 11:29
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : ATV + entrées déportées en ethernet IP
Réponses : 9
Vues : 858

ATV + entrées déportées en ethernet IP

Bonjour,

Je souhaiterais savoir si quelqu'un a déjà utilisé un variateur type ATV raccordé en ethernet IP à un M340 sur lequel je pourrais raccorder 7 entrées TOR exploitable dans mon automate.
Je n'ai quasiment pas de place dans mon coffret pour rajouter un module d'entrées/sorties déportées.
Le ...
par erwann
27 mai 2026, 15:45
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M340 mot image carte entrée
Réponses : 6
Vues : 555

Re: M340 mot image carte entrée

J'avais pas fini de faire des ronds autour de mon 340 avec ça, merci ;)
par erwann
27 mai 2026, 13:34
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M340 mot image carte entrée
Réponses : 6
Vues : 555

Re: M340 mot image carte entrée

ça ne fonctionne pas non plus, j'ai essayé aussi %MW50:=%IW0.2:16; et %MW50:=%IW0.2.0:16; comme ma carte d'entrée est à l'emplacement 2 de mon rack mais rien non plus
par erwann
27 mai 2026, 10:14
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M340 mot image carte entrée
Réponses : 6
Vues : 555

Re: M340 mot image carte entrée

Oups c'est une carte 64 entrées mais même en déclarant %MW50 en Dword ça ne veut pas :evil:
par erwann
27 mai 2026, 09:46
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M340 mot image carte entrée
Réponses : 6
Vues : 555

Re: M340 mot image carte entrée

La syntaxe %MW50:=%IW0.2; ne passe pas ???
par erwann
27 mai 2026, 09:12
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : M340 mot image carte entrée
Réponses : 6
Vues : 555

M340 mot image carte entrée

je n'arrive plus a retrouver la syntaxe du mot qui représente l'état de mes entrées %I0.2.0 à %I0.2.15, je dois le transférer dans un %MW pour affichage sur IHM