M340 mot image carte entrée

Forum traitant des automates industriels de marque Schneider - Telemecanique
Répondre
erwann
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 115
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

M340 mot image carte entrée

Message par erwann »

je n'arrive plus a retrouver la syntaxe du mot qui représente l'état de mes entrées %I0.2.0 à %I0.2.15, je dois le transférer dans un %MW pour affichage sur IHM
erwann
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 115
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

Re: M340 mot image carte entrée

Message par erwann »

La syntaxe %MW50:=%IW0.2; ne passe pas ???
erwann
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 115
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

Re: M340 mot image carte entrée

Message par erwann »

Oups c'est une carte 64 entrées mais même en déclarant %MW50 en Dword ça ne veut pas :evil:
MiGaNuTs
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 1643
Enregistré le : 12 nov. 2015, 21:02
Localisation : 45 - Loiret
Contact :

Re: M340 mot image carte entrée

Message par MiGaNuTs »

erwann a écrit : 27 mai 2026, 09:46 La syntaxe %MW50:=%IW0.2; ne passe pas ???
essaye %MW50:=%IW0.0:16

Par contre tu va devoir faire des pavés de 16.
erwann
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 115
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

Re: M340 mot image carte entrée

Message par erwann »

ça ne fonctionne pas non plus, j'ai essayé aussi %MW50:=%IW0.2:16; et %MW50:=%IW0.2.0:16; comme ma carte d'entrée est à l'emplacement 2 de mon rack mais rien non plus
Avatar du membre
JC87
Mi homme - Mi automate
Mi homme - Mi automate
Messages : 2289
Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
Localisation : Nouvelle Aquitaine

Re: M340 mot image carte entrée

Message par JC87 »

Hello,

Control Expert c'est pas PL7-Pro :P faut faire une copie de tableau comme ça par exemple : MOVE_AREBOOL_INT(%I0.1.0:16,%MW0)

JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
erwann
Générateur de blocs fonctions
Générateur de blocs fonctions
Messages : 115
Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
Localisation : Bretagne

Re: M340 mot image carte entrée

Message par erwann »

J'avais pas fini de faire des ronds autour de mon 340 avec ça, merci ;)