M340 mot image carte entrée
-
erwann
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 115
- Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
- Localisation : Bretagne
M340 mot image carte entrée
je n'arrive plus a retrouver la syntaxe du mot qui représente l'état de mes entrées %I0.2.0 à %I0.2.15, je dois le transférer dans un %MW pour affichage sur IHM
-
erwann
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 115
- Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
- Localisation : Bretagne
Re: M340 mot image carte entrée
La syntaxe %MW50:=%IW0.2; ne passe pas ???
-
erwann
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 115
- Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
- Localisation : Bretagne
Re: M340 mot image carte entrée
Oups c'est une carte 64 entrées mais même en déclarant %MW50 en Dword ça ne veut pas 
-
erwann
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 115
- Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
- Localisation : Bretagne
Re: M340 mot image carte entrée
ça ne fonctionne pas non plus, j'ai essayé aussi %MW50:=%IW0.2:16; et %MW50:=%IW0.2.0:16; comme ma carte d'entrée est à l'emplacement 2 de mon rack mais rien non plus
- JC87
- Mi homme - Mi automate

- Messages : 2289
- Enregistré le : 20 oct. 2015, 13:00
- Localisation : Nouvelle Aquitaine
Re: M340 mot image carte entrée
Hello,
Control Expert c'est pas PL7-Pro
faut faire une copie de tableau comme ça par exemple : MOVE_AREBOOL_INT(%I0.1.0:16,%MW0)
JC
Control Expert c'est pas PL7-Pro
JC
"On veut faire du zéro défaut mais on a zéro bonhomme et zéro budget, et bien à la fin on a zéro résultat..."
-
erwann
- Générateur de blocs fonctions

- Messages : 115
- Enregistré le : 15 mai 2019, 17:00
- Localisation : Bretagne
Re: M340 mot image carte entrée
J'avais pas fini de faire des ronds autour de mon 340 avec ça, merci 