Bon, la réception de la RAM et le retrait des piles de l'alim ont résolu le problème (temporairement car c'est toujours pas bon avec l'EEPROM)
Je vais pouvoir poursuivre. On doit recevoir une PG à la fin du mois, je verrais à la remettre à zéro à ce moment la.
Merci à vous.
5 résultats trouvés
- 27 mai 2019, 16:47
- Forum : Siemens
- Sujet : [RESOLU]CPU S7-414-H standalone
- Réponses : 7
- Vues : 3844
- 25 mai 2019, 11:55
- Forum : Siemens
- Sujet : [RESOLU]CPU S7-414-H standalone
- Réponses : 7
- Vues : 3844
Re: CPU S7-414-H standalone
En fait c'est pas que je ne veux pas faire d'effacement générale. je l'ai fait un bon paquet de fois, que ce soit par le switch ou par step 7, mais ça ne fait rien... pendant l'effacement la led clignote bien à 2 Hz, mais aussitôt elle retourne a 0,5Hz et step 7 me demande de faire un effacement ...
- 22 mai 2019, 11:51
- Forum : Siemens
- Sujet : [RESOLU]CPU S7-414-H standalone
- Réponses : 7
- Vues : 3844
Re: CPU S7-414-H standalone
Alors j'utilise dans le programme un GSD en V4.5.0 et la CPU est en V4.5.2
Je n'arrive pas a trouver le GSD pour cette version, mais un collegue me dit que ça devrait pas poser de soucis normalement.
autres choses à savoir :
-sans carte mémoire, je peux prorammer l'automate sans erreurs
-je n ...
Je n'arrive pas a trouver le GSD pour cette version, mais un collegue me dit que ça devrait pas poser de soucis normalement.
autres choses à savoir :
-sans carte mémoire, je peux prorammer l'automate sans erreurs
-je n ...
- 21 mai 2019, 15:04
- Forum : Siemens
- Sujet : [RESOLU]CPU S7-414-H standalone
- Réponses : 7
- Vues : 3844
[RESOLU]CPU S7-414-H standalone
Bonjour,
je dois chercher une erreur de scénario dans un programme d'un système H. Pour ma plateforme, le client nous a fourni une CPU 414-H avec un rack UR2, une alim et un coupleur 443-1 Ethernet.
Le problème, c'est que quand j'installe la config (j'ai 2 lots), dans les 2 cas il m'est impossible ...
je dois chercher une erreur de scénario dans un programme d'un système H. Pour ma plateforme, le client nous a fourni une CPU 414-H avec un rack UR2, une alim et un coupleur 443-1 Ethernet.
Le problème, c'est que quand j'installe la config (j'ai 2 lots), dans les 2 cas il m'est impossible ...
- 12 févr. 2019, 11:58
- Forum : Présentation
- Sujet : Bonjour de Cédric
- Réponses : 4
- Vues : 2603
Bonjour de Cédric
Bonjour à tous, Cédric, 35 ans, automaticien chez groupe SNEF. Un peu, pas mal en fait geek dans l'âme faut avouer.
Que dire, j'ai eu mon premier PC à 4 ans , un 8086 avec un HDD de 20Mo... Je l'ai gardé pendant un sacré moment, j'ai appris à lire et écrire dessus.
Vers les 7 ans j'ai développé une ...
Que dire, j'ai eu mon premier PC à 4 ans , un 8086 avec un HDD de 20Mo... Je l'ai gardé pendant un sacré moment, j'ai appris à lire et écrire dessus.
Vers les 7 ans j'ai développé une ...