3 résultats trouvés

par Goderef
26 sept. 2017, 16:44
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : COM Série RS232 avec M241
Réponses : 5
Vues : 3869

Re: COM Série RS232 avec M241

SoMachine (Central) ou SoMachine Basic peuvent ouvrir un programme Twido
La seule (grosse) différence est que pour SoMachine Basic, il y'a une retranscription quasi directe
Pour SoMachine / M241, il y'a une conversion et des relocalisations de variables

En SoMachine 4.3, il suffit de cliquez sur ...
par Goderef
13 sept. 2017, 18:53
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Probléme Write_Var M221
Réponses : 3
Vues : 2966

Re: Probléme Write_Var M221

De base, on utilise le code 3 pour lire les %mw et le code 16 pour les écrire.
Dans quoi essayez vous de lire / écrire depuis le M221 ?
par Goderef
13 sept. 2017, 18:45
Forum : Schneider - Telemecanique
Sujet : Ecran qui ne boot pas!
Réponses : 25
Vues : 12186

Re: Ecran qui ne boot pas!

Si l'écran fige lors du chargement du runtime, celui ci est probablement corrompu
Il faut utiliser l'installateur de Runtime (installé avec Vijeo Designer) et transférer un Runtime en USB (via câble mini USB)