Page 1 sur 1

Localisation de variables sous vijeo designer

Posté : 09 juil. 2016, 16:22
par philou77
Salut à tous !

Encore un soucis avec mes variables sous vijeo designer.

Je déclare un array[0 .. 3] of int sous unity localisé à l'adresse %MW100.
J'ai donc mes variables de tableau aux adresses %MW100, 101, et 102.

J'exporte mes variable et les récupère sous vijeo, jusque là ça va.

Hors, lors d'une actualisation des variable avec le lien (car modif du projet unity) au cours du développement, vijeo me change l'adresse de mes variable ARRAY en UV.... quelque chose et je n'arrive donc plus à localiser mes variables correctement.
Seule solution trouvée, déclarer mes variable en INT externe sous vijeo, indiquer l'adresse physique puis indiquer le nombre d'élément du tableau...et enfin changer l'adresse de chaque élément.

C'est bien lourd et je ne trouve pas comment empêcher de faire tout cela.

D'avance merci.

Cordialement

Re: Localisation de variables sous vijeo designer

Posté : 15 juil. 2016, 06:02
par tuscaonline
Salut,
J'ai complètement arrêté d'utiliser ce système de lien au profit d'un adressage Modbus bien classique. Je n'ai eu que des embêtements avec ce truc.

@Bientot

Re: Localisation de variables sous vijeo designer

Posté : 18 juil. 2016, 17:46
par Béryl
Je suis confronté au même problème.
Pour le contourner, je n'importe pas mes variables de tableau, je les crées dans Vijéo Designer.
Je les déclare en array avec source de données externe.
Ensuite, dans le gestionnaire de variables, je renseigne chaque élément du tableau avec la variable automate.
Bon, ça va que j'ai pas de tableaux de 500 éléments !
Lors d'une mise à jour du lien, elles ne sont plus affectées.
Attention cependant, la variable tableau apparait toujours cliquable dans le choix des variables à importer. Ne pas faire l'erreur de la choisir !

Re: Localisation de variables sous vijeo designer

Posté : 18 juil. 2016, 18:07
par philou77
Merci de vos retours..

J'ai donc la bonne méthode.... vive schneider :(

Re: Localisation de variables sous vijeo designer

Posté : 07 oct. 2020, 10:00
par Couz
Salut à tous,

J'ai le même problème. Seulement j'ai 300 variables.. Donc pour toutes les passer en INT compliqué..
Vous auriez pas une solution de secours..?

Merci d'avance.

Re: Localisation de variables sous vijeo designer

Posté : 07 oct. 2020, 10:45
par philou77
Salut !

A part faire comme sœur Anne et attendre une hypothétique solution...

Non ,bienvenue au club des variables de lien non localisées 😄

Re: Localisation de variables sous vijeo designer

Posté : 07 oct. 2020, 12:13
par itasoft
slts,
disons que j'ai une moulinette qui fait, il faut que je la retrouve, en attendant il faut exporter les variables au format .XML et me l'envoyer par mail,
et la première l'adresses du %MW à mettre à la place des drouilles %UV4