Page 1 sur 1
adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Posté : 12 déc. 2024, 15:06
par meple
Bonjour, j'ai installé une carte BME NOC0301-2 sur un automate en paillasse , et mon problème , est que je configure une adresse IP sur cette carte et dès que je transfère le prog. dans l'automate, mon adresse IP configuré redeviens une adresse par défaut .
je comprends pas ?
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Posté : 12 déc. 2024, 16:50
par itasoft
c'est un M340 ?
ou tu configure l'adresse IP ??
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Posté : 15 déc. 2024, 12:54
par meple
c'est un 580, et je configure la carte soit en cliquant sur la carte ou dans le navigateur de DTM.
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Posté : 15 déc. 2024, 14:51
par itasoft
BME NOC0301-2 ?? c'est pas une BMX NOC ?
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Posté : 16 déc. 2024, 09:00
par meple
je confirme BMENOC0301.
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Posté : 16 déc. 2024, 09:28
par itasoft
OK, vu mais ça fait la même chose que le port Ethernet de l'UC , pourquoi l'avoir mis ?
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Posté : 16 déc. 2024, 09:31
par meple
Bonjour , j'ai changer l'emplacement de la carte (empl. 5) par l'empl. 6 . ça fonctionne !!!!
j'ai quelque souvenir de formation Schneider et effectivement les emplacements des cartes sont spécifiques.

Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Posté : 16 déc. 2024, 11:30
par fish
meple a écrit : ↑16 déc. 2024, 09:31
Bonjour , j'ai changer l'emplacement de la carte (empl. 5) par l'empl. 6 . ça fonctionne !!!!
j'ai quelque souvenir de formation Schneider et effectivement les emplacements des cartes sont spécifiques.
Les références en BME sont équipés à l'arrière de 2 ports et donc doivent être connectées à un fond de panier à 2 ports.
Re: adresse IP sur carte BMENOC0301-2
Posté : 23 déc. 2024, 14:59
par meple
bonjour, pour suivre l'évolution de mon appli ( communication M580 avec lecteur CB keyence).
d'abord j'ai essayé de communiquer en ethernet et les fichiers EDS keyence ne sont pas supportés ( pas de réponse de keyence !)
donc repli sur de la RS232.
j'ai réussi a envoyé une trame de lecture CB et ça fonctionne.
par contre je recherche la fonction qui me permet de recevoir le résultat du CB, en sachant qu'il y a déjà une discussion sur le sujet,
je ne trouve pas dans la bibliothèque de fonctions le bloc "SEND_RECV_MSG' ?
est ce qu'il existe un équivalent ?