Page 1 sur 1

Gestion Alarmmanager codesys 3.5

Posté : 30 août 2024, 23:17
par JF89
Bonjour,
J'ai récupéré un programme ecockpit qui faisait tres bien la gestion d alarme avec une option Alarm.filtercriteria, pour afficher dans le gestionnaire des alarmes en cours le nombre d'alarmes actives.

Mais sous codesys 3.5 il y a des erreurs.

d'après les screenshots suivants pouvez-vous me dire d'ou celà peut provenir ?


Sinon il y a la solution de supprimer la gestion d alarme et de la refaire.(sans perdre Alarm.filtercriteria ?

Merci de me donner votre avis.

Re: Gestion Alarmmanager codesys 3.5

Posté : 05 sept. 2024, 15:54
par VBP
Le compilateur indique quelle erreur ?

Re: Gestion Alarmmanager codesys 3.5

Posté : 21 sept. 2024, 20:47
par jclavier
Même symptôme que lorsqu'on ouvre un programme Codesys avec une nouvelle version (par exemple ouvrir avec 3.5SP19 un projet créer sous 3.5SP17): il faut aller dans le gestionnaire de librairies et utiliser des versions de bibliothèques installée avec la version de Codesys; si la librairie a évoluée (nom des types, méthodes) il faut aussi ajuster le code. Autre solution (pas sûr que ce soit possible avec eCockpit car version de Codesys très modifiée et plus limitée): faire un "project archive" incluant les bibliothèques dans l'ancienne version de Codesys puis dans la nouvelle version Codesys les bibliothèques sont automatiquement importées.

Re: Gestion Alarmmanager codesys 3.5

Posté : 23 sept. 2024, 11:07
par VBP
Oui tout à fait, le projectarchive permet d'intégrer les bonnes versions de bibliothèques dans l'archive.