Page 1 sur 1

Codeur tia v17

Posté : 24 juil. 2024, 21:45
par Gyzmo572
Bonjour,

J'ai un codeur 8F58885BCNC122 Codeur Sendix absolu multitours F5888_Profinet. Je l’ai configuré dans tia et j’aimerais savoir si il est possible quand je pars de zéro d’un côté sa monte 1,2,3,4,5… et dans le sens inverse 34999,34998…
Est il possible de faire 0,1,2,3… dans les deux sens? Car ma machine part vers la gauche ou la droite mais pas toujours du même endroit. Et sur mon afficheur j’aimerais avoir la même valeur d’un sens ou de l’autre. J’ai utilisé le telegram 81.
Merci pour vos retours

Re: Codeur tia v17

Posté : 25 juil. 2024, 00:22
par itasoft
Valeur_Maxi - Valeur_inverse
ex:
34999-34999=0
34999-34998=1
34999-34997=2

Re: Codeur tia v17

Posté : 25 juil. 2024, 06:03
par Gyzmo572
Merci beaucoup je n'y avais pas pensé. ;)

Re: Codeur tia v17

Posté : 25 juil. 2024, 07:33
par itasoft
il faut réfléchir avant de penser, c'est vrai que ça prends plus de temps, lol