Page 1 sur 1

Bloc TXT0 PL72

Posté : 13 juin 2016, 09:49
par happyjer
Bonjour, actuellement dans la conversion d'un programme PL72 vers UNITY je cherche a comprendre le rung suivant (voir img)
Sans grande certitude son nom me laisse a penser a un lien avec l'xbt qui est associé au programme.

Re: Bloc TXT0 PL72

Posté : 13 juin 2016, 10:36
par Cyril93
Salut,

C'est un bloc Texte, il permet de faire des échanges par l'intermédiaire de la prise terminal.

Re: Bloc TXT0 PL72

Posté : 13 juin 2016, 13:39
par itasoft
slts,
doit y avoir un terminal XBT-(A/B/C) branché sur la prise terminal , tu dois le reconduire ?

Re: Bloc TXT0 PL72

Posté : 13 juin 2016, 16:01
par happyjer
Oui un xbt-a su le terminal qui sera remplacé par un HMIGTO5310/5315

Re: Bloc TXT0 PL72

Posté : 13 juin 2016, 22:27
par Bernardo59
Je te rassure, tu n'auras pas besoin d'un bloc TXT avec Unity et un HMI GTO ! :mrgreen:

Re: Bloc TXT0 PL72

Posté : 14 juin 2016, 01:20
par itasoft
Slts,
Si tu dois le reconduire tel quel sans y apporter de nouvelles fonctionnalités,
le produit de remplacement c’est le XBTR410 en Unitelway branché sur la prise AUX de l’automate.

Re: Bloc TXT0 PL72

Posté : 14 juin 2016, 07:19
par happyjer
Bernardo59 a écrit :Je te rassure, tu n'auras pas besoin d'un bloc TXT avec Unity et un HMI GTO ! :mrgreen:
Oui ça confirme bien mon impression merci mais je voulais être sur et bien comprendre.