Page 1 sur 1
Bacnet vers profinet
Posté : 06 juin 2024, 15:09
par hgvieira
Bonjour,
J'ai reçu cet élément 6BK1621-0AA00-0AA0 SIMATIC PN/BACnet LINK.
Est-ce que quelqu'un à déjà du le configurer?
Il sert à récupérer des informations qui viennent d'un groupe froid qui possède une carte de communication Bacnet IP.
Merci de vos retour.
Re: Bacnet vers profinet
Posté : 26 mai 2025, 18:38
par kcnarf
bonjour,
j'ai la même configuration que vous. Avez vous finalement été au bout de la mise en œuvre ?
Slts
Re: Bacnet vers profinet
Posté : 05 juin 2025, 11:20
par Aristide27
hgvieira a écrit : ↑06 juin 2024, 15:09
Bonjour,
J'ai reçu cet élément 6BK1621-0AA00-0AA0 SIMATIC PN/BACnet LINK.
Est-ce que quelqu'un à déjà du le configurer?
Il sert à récupérer des informations qui viennent d'un groupe froid qui possède une carte de communication Bacnet IP.
Merci de vos retour.
Salut,
Oui je l’ai déjà configuré. Ce module sert bien à faire le lien entre un automate Siemens (genre S7-1200) et un équipement en BACnet/IP comme ton groupe froid.
Tu devras utiliser le BACnet Configurator de Siemens pour scanner les objets BACnet dispo sur la carte du groupe froid, puis faire le mapping vers ton API.
Re: Bacnet vers profinet
Posté : 10 juin 2025, 09:57
par kcnarf
Merci pour ton retour,
je vais en mise en service semaine prochaine.
Etant donné que je mon automate est "client" côté com j'ai déclaré un équipement BacNet dans la passerelle
puis déclaré le mapping manuellement. A voir...