Page 1 sur 1

Variables de liens

Posté : 15 mai 2024, 09:24
par bordesli
Bonjour,
Je réalise un projet de maquette de test et j'utilise un automate schneider M221 TM221CE40R avec un écran HMIS5T, lorsque j'éssaye d'importer les variables de mon automate à vijéo designer avec les variables de liens, un message d'erreur apparait me disant "Impossible de créer les variables suivantes. Les éléments en rouge indiquent une erreur. Nom: le nom de la variable ne respecte pas les conventions de dénomination de vijéo designer. Adresse : l'adresse ne respecte pas la configuration de l'équipement. Par exemple, vérifiez le type d'équipement ou le parametre d'adresse IEC"
Seulement, je n'ai pas eu de soucis dans la conf de mes entrées sorties sur SO machine basic et je ne trouve pas la convention de dénomination vijéo.
Quelqu'un saurait m'aider ? :|

Re: Variables de liens

Posté : 15 mai 2024, 10:44
par MiGaNuTs
Sur le M221 les variables ont forcément des adresses fixe. Faire des liens ne te servira pas a grand chose, au mieux tu t’économise seulement quelques clics au départ.
Recréé tes variable 'a la main' dans l'afficheur et ne t'e__erde pas a créer de liens, tu perds un peu de temps au début, mais sur le long terme ça sera bien moins chi_nt vu le nombre de fois ou les liens vont se casser par la suite et ou tu devra les les réparer.

Re: Variables de liens

Posté : 15 mai 2024, 10:56
par bordesli
Merci pour la réponse,
j'ai essayé et lorsque je créer une variable on me demande l'adresse du périphérique, c'est bien l'adresse de l'automate que j'ai définie via so machine basic sur l eport eth ? Parce que sinon je ne comprend pas quelle adresse c'est ?

Re: Variables de liens

Posté : 15 mai 2024, 11:09
par Bruce33
Bonjour,
bordesli a écrit : 15 mai 2024, 09:24 lorsque j'éssaye d'importer les variables de mon automate à vijéo designer avec les variables de liens, un message d'erreur apparait me disant "Impossible de créer les variables suivantes. Les éléments en rouge indiquent une erreur. Nom: le nom de la variable ne respecte pas les conventions de dénomination de vijéo designer. Adresse : l'adresse ne respecte pas la configuration de l'équipement. Par exemple, vérifiez le type d'équipement ou le parametre d'adresse IEC"
Je pense que la case "Syntaxe IEC61131" n'a pas été cochée au niveau du pilote de communication.
MiGaNuTs a écrit : 15 mai 2024, 10:44 Faire des liens ne te servira pas a grand chose, au mieux tu t’économise seulement quelques clics au départ.
Recréé tes variable 'a la main' dans l'afficheur et ne t'e__erde pas a créer de liens, tu perds un peu de temps au début, mais sur le long terme ça sera bien moins chi_nt vu le nombre de fois ou les liens vont se casser par la suite et ou tu devra les les réparer.
Je ne suis pas tout à fait d'accord. Il s'agit d'un M221, pas d'un automate Unity/Control Expert avec un dictionnaire de données embarqué.
Les variables de liens peuvent faire gagner du temps de saisie.

Re: Variables de liens

Posté : 15 mai 2024, 11:16
par bordesli
Je pense que la case "Syntaxe IEC61131" n'a pas été cochée au niveau du pilote de communication.
C'était effectivement cette satanée case que j'avais oubliée de re cocher comme j'ai re créé un projet, merci beaucoup.