Page 1 sur 1

POINTEUR EN TIA PORTAL 17

Posté : 15 févr. 2024, 08:55
par SART01
Bonjour
Je ne trouve pas la syntaxe pour pointer un bit de mot avec le logiciel TIA PORTAL V17
J'ai un mot et je veux forcer à 1 ou 0 chacun des bits du mot
Quelle est la syntaxe ?
Merci de votre aide

Re: POINTEUR EN TIA PORTAL 17

Posté : 15 févr. 2024, 13:43
par dehell
Bonjour,
Pour un S7-1200 ou S7-1500, il faut utiliser PEEK et POKE.
Regardes l'aide en ligne pour la syntaxe.
Cordialement

Re: POINTEUR EN TIA PORTAL 17

Posté : 15 févr. 2024, 14:28
par Béryl
dehell a écrit : 15 févr. 2024, 13:43 ...il faut utiliser PEEK et POKE.
Ah, ça me rappelle la glorieuse époque de CPC ! :lol:

Re: POINTEUR EN TIA PORTAL 17

Posté : 15 févr. 2024, 14:43
par ProfnovA
Pour accéder au bit de mot:

NomVariable.%X0
NomVariable.%X1
...

Le truc c'est que l'editeur ne vas pas te proposer la variable "NomVariable" car elle n'est pas du même type Bool.