Page 1 sur 1

machine expert basic

Posté : 13 juil. 2023, 16:44
par geoffrey
Bonjour
je rencontre un problème en ce moment sur machine expert basic avec un m221ce40t
j ai pris une video, en gros quand j active mon entrée celle ci devient vrai mais malgré le branchement a la bobine celle ci ne s active .
Est ce que j ai loupé quelque chose un paramètre une mauvaise programmation?
peut importe le programme que je fait.
voici le lien we transfert de la video:
https://we.tl/t-TcK6HhGlRg

merci a vous bonne journée

Re: machine expert basic

Posté : 13 juil. 2023, 18:54
par Bruce33
Bonjour,

L'automate est en STOP (regardez bien, c'est affiché).
Effectivement l'animation de l'entrée reflète son état. Mais le programme n'est pas exécuté.
Avez-vous vu le petit commutateur RUN/STOP sous le couvercle en plastique mou ?
Avez-vous configuré une entrée avec la fonction RUN/STOP mais qui n'est pas alimentée ?
Avez-vous cliqué sur le bouton pour exécuter du programme ?
Avez-vous mis la pile dans l'automate M221 ?

Re: machine expert basic

Posté : 18 juil. 2023, 08:49
par geoffrey
C est pas faux pour le Stop XD
j ai vue la led verte mais elle était pas fixe, c est résolu