Page 1 sur 2
[S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
Posté : 06 juin 2023, 14:14
par laboutvid
Bonjour à tous, je parcours régulièrement le forum mais aujourd'hui j'ai décidé de m'inscrire car je ne trouve pas de réponse
Je vous explique mon besoin :
J'ai 2 entrées analogique 4-20mA, l'une est la consigne (ouverture d'une vanne proportionnelle), l'autre est le retour de la position de la vanne. Lorsque tout fonctionne correctement, les 2 valeurs sont proche.
Mon besoin est de détecter une panne de la vanne (elle ne s'ouvre plus assez par exemple), quel est selon vous la manière la plus simple et fiable pour répondre à ce besoin ?
A savoir : Il y a une centaine de vanne par ligne et ces vannes sont en permanence en mouvement
Merci d'avance
Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
Posté : 06 juin 2023, 15:36
par crazyball
Bonjour,
Pourquoi ne pas faire une comparaison entre vos deux valeurs et si l'écart est trop important, vous pouvez créer un défaut de discordance.
Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
Posté : 06 juin 2023, 15:52
par laboutvid
En fait j'ai fait ça (voir pj) mais je ne suis pas sûr que ce soit assez fiable par rapport au fonctionnement, il y a peut être des fonctions qui permettent d'être plus précis ou moins sujet aux petites perturbation "normale", je pensais à un calcul d'écart type mais je ne trouve pas comment faire.
Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
Posté : 06 juin 2023, 16:59
par crazyball
Je vois que vos limites sont de -200 et 200.
De quelle manière avez-vous fait votre mise à l'échelle sur vos entrées analogiques?
Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
Posté : 06 juin 2023, 17:06
par laboutvid
J'ai fais ma mise à l'échelle pour avoir des millibars, c'est donc +/- 200mbars de différence entre la consigne et la mesure
Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
Posté : 07 juin 2023, 14:09
par Jambe
Ça représente quoi ces millibars? Les commandes de vannes sont pneumatiques? Les retours de positions aussi?
Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
Posté : 07 juin 2023, 14:33
par MiGaNuTs
C'est quoi comme type de vannes ? Elles sont pilotées en analogique également ou c'est du tout ou rien ?
C'est l'automate qui pilote les vannes, ou il ne fait que surveiller ?
Parce que si c'est l'automate qui les pilote c'est simple. Quand la sortie du PID est saturée pendant trop longtemps (au max ou au mini) et que le retour ne réagit pas, bah tu a détecté ton défaut.
Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
Posté : 07 juin 2023, 16:01
par laboutvid
Ce sont des vannes proportionnelles pilotés en 4-20mA avec un retour de position en 4-20mA aussi.
Le pilotage se fait par des cartes électronique spécifique, l'automate est en cours d'installation et son rôle sera de surveiller les différents 4-20mA.
Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
Posté : 07 juin 2023, 16:16
par ProfnovA
tu peux éventuellement faire une moyenne flottante de ton écart sur les X dernières secondes (en fonction de ce que tolère ton process), ce qui te permettrait de filtrer les pics, s'il y en a.
génère un défaut si la moyenne est > à un seuil paramétrable pendant un temps paramétrable.
Re: [S7-1500] Comparaison 2 entrées analogiques
Posté : 07 juin 2023, 16:44
par Jambe
laboutvid a écrit : ↑07 juin 2023, 16:01
Ce sont des vannes proportionnelles pilotés en 4-20mA avec un retour de position en 4-20mA aussi.
Le pilotage se fait par des cartes électronique spécifique, l'automate est en cours d'installation et son rôle sera de surveiller les différents 4-20mA.
Et les millibars dans tout ça?