Page 1 sur 3

Analogie tsx57 /m340

Posté : 26 avr. 2023, 10:16
par elbarbudo
Salut l’équipe

Je vais remplacé mon îlot tsxp57204M/ avec alimentation PSY2600M et un coupleur ethernet ETY4103

Par un ilot comprenant

BMXXBP0400 Rack

BMXCPS2010 Module d’alimentation

BMXP342020 Processeur

BMXNOC0401 Coupleur

Cela vous semble t’il cohérent ?

Re: Analogie tsx57 /m340

Posté : 26 avr. 2023, 10:20
par elbarbudo
J’hésite juste avec une alimentation CPS2000

Re: Analogie tsx57 /m340

Posté : 26 avr. 2023, 10:32
par itasoft
slts,
Est que ça veut dire que tu remplace un PREMIUM sous Unity par un M340 ?

Re: Analogie tsx57 /m340

Posté : 26 avr. 2023, 10:52
par elbarbudo
Yes

Re: Analogie tsx57 /m340

Posté : 26 avr. 2023, 11:46
par Béryl
Il pilote quoi ton TSX ?
Si tu n'as pas de besoin particulier au niveau réseau (IO-Scaning, etc.) tu n'as peut-être pas besoin du coupleur NOC sachant que la 342020 intègre un port ethernet.

Re: Analogie tsx57 /m340

Posté : 26 avr. 2023, 13:44
par Jambe
elbarbudo a écrit : 26 avr. 2023, 10:20 J’hésite juste avec une alimentation CPS2000
Dis donc, tu as fais la même demande il y a 10jours et il t’a été donné un lien pour configurer ton rack

http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=7060

Re: Analogie tsx57 /m340

Posté : 26 avr. 2023, 18:03
par elbarbudo
Béryl a écrit : 26 avr. 2023, 11:46 Il pilote quoi ton TSX ?
Si tu n'as pas de besoin particulier au niveau réseau (IO-Scaning, etc.) tu n'as peut-être pas besoin du coupleur NOC sachant que la 342020 intègre un port ethernet.
3 variateurs et 1 un stb sont présent scandale l’i/o scanning de mon TSX

Re: Analogie tsx57 /m340

Posté : 26 avr. 2023, 18:05
par elbarbudo
Jambe a écrit : 26 avr. 2023, 13:44
elbarbudo a écrit : 26 avr. 2023, 10:20 J’hésite juste avec une alimentation CPS2000
Dis donc, tu as fais la même demande il y a 10jours et il t’a été donné un lien pour configurer ton rack

http://forum-automatisme.net/viewtopic.php?t=7060
Oui mais il propose une alim de 16,8 watt alors qu’actuellement elle est de 20
Je voulais savoir si c’était normal

Re: Analogie tsx57 /m340

Posté : 26 avr. 2023, 19:27
par Jambe
La PSY2600M fait plutôt 26W au total et est une alimentation prévu pour fonctionner en entrée de 100V à 240V AC

La BMXCPS2010 est une alim en entrée 24V DC

LA BMXCPS2000 est un alim également en entrée de 100-240V AC

Re: Analogie tsx57 /m340

Posté : 26 avr. 2023, 19:46
par elbarbudo
itasoft a écrit : 26 avr. 2023, 10:32 slts,
Est que ça veut dire que tu remplace un PREMIUM sous Unity par un M340 ?
Pour le coup rassure moi c’est bien réalisable lool