Posté : 18 avr. 2023, 14:48
par Cali
Bonjour,

J’ai un problème d’automatisme. Actuellement en apprentissage j’essai de programmer un boucle de régulation de débit d’eau de ville grâce à une température. Afin de la faire, je travail sur une cpu S7-1200 et avec Tia V13.
L’on m’a conseillé d’utiliser un bloc PID COMPACT,cependant peut importe comment je l’utilise le mode du régulateur reste à 0 et il est en mode inactif. J’ai testé de le mettre directement dans l’Ain, dans un bloc cyclic interrupt et j’ai lu la doc lié à ce bloc mais je ne trouve pas ce qui empêche mon bloc de fonctionner. J’ai pus lire sur le documentation que certain paramètre pouvaient bloquer mais après changement de ces derniers le problème persiste. Cela m’étonne car dans mon école nous utilisions les mêmes CPU et la même version de TIA mais mes programmes ne fonctionnent pas au travail.

Re: [TIA V13]

Posté : 18 avr. 2023, 15:05
par Jambe
Hello,

Un débit par rapport à une température??
Cali a écrit : 18 avr. 2023, 14:48 J’ai testé de le mettre directement dans l’Ain,
Le département?

Re: [TIA V13]

Posté : 18 avr. 2023, 15:15
par Pepino672
Salut,

Je ne vois pas ce que le département de l'Ain vient faire ici mais je pense que tu veux dire dans le "Main" (OB1). il faut le mettre dans l'OB30 cycle interrupt. Ensuite regarde la sortie errorbits ça peut aider. Puis tu fais un coup de "F1" sur le bloc.

A+

Re: [TIA V13]

Posté : 20 avr. 2023, 08:13
par Cali
Oui il faut augmenter le débit d’eau afin de faire baisser une température.

Re: [TIA V13]

Posté : 20 avr. 2023, 08:15
par Cali
J’ai déjà essayer de regarder si une erreur était présente avec les possibilités d’erreur du blocus mais rien. Même les automaticiens qui travaillent avec moi ne comprennent pas.
Donc si jamais vous avez d’autres idées.
🙌🏼

Re: [TIA V13]

Posté : 20 avr. 2023, 10:08
par Pepino672
Peux tu montrer un imprim écran de comment tu as programmer le bloc, ce sera plus simple pour t'aider.