Nouvelle installation
Posté : 27 avr. 2016, 12:04
Bonjour,
Dans le cadre d'une nouvelle installation, j'ai un problème d'interpretation sur le fonctionnement actuel d'un module logique easy 821 dc de chez Eaton. En effet, les entrées automates sont connectées à l'aide d'une interface (platine résistance) à des monnayeurs; le problème est le suivant :
- une tension de 24Vdc est présente en permanence sur les entrées (logique à 0), lorsqu'une pièce est acceptée, la tension baisse autour 18V et l'entrée passe à 1 (durée d'une impulsion de 50ms).
Je ne comprend pas ce principe de fonctionnement, si quelqu'un peut me renseigner sachant que pour la nouvelle installation doit reprendre le même schéma afin de récupérer le comptage des pièces mais avec un nouveau module logique type Crouzet millenium 3 smart.
Merci pour votre aide.