Page 1 sur 1
[M340] : variables rémanentes
Posté : 22 nov. 2022, 10:07
par laetiba47
Bonjour à tous,
Je cherche comment créer des variables rémanentes sous Control Expert.
Pouvez-vous me donner une piste ?
Merci par avance !
Re: [M340] : variables rémanentes
Posté : 22 nov. 2022, 14:55
par itasoft
slts,
ça ne concernerait que les variables non localisées alors ?
Re: [M340] : variables rémanentes
Posté : 22 nov. 2022, 15:21
par laetiba47
itasoft a écrit : ↑22 nov. 2022, 14:55
slts,
ça ne concernerait que les variables non localisées alors ?
Je dirais l'inverse, les variables sont adressées en %MW, elles sont utilisées dans l'IHM.
Re: [M340] : variables rémanentes
Posté : 22 nov. 2022, 15:28
par itasoft
slts,
si c'est des %MW elles sont rémanentes par défaut dans l'automate.
Re: [M340] : variables rémanentes
Posté : 22 nov. 2022, 15:56
par laetiba47
itasoft a écrit : ↑22 nov. 2022, 15:28
slts,
si c'est des %MW elles sont rémanentes par défaut dans l'automate.
Pourtant lors d'un redémarrage à froid ou une coupure de courant je perds les valeurs, problème que je dois à tout prix éviter !
Re: [M340] : variables rémanentes
Posté : 22 nov. 2022, 16:12
par MiGaNuTs
laetiba47 a écrit : ↑22 nov. 2022, 15:56
itasoft a écrit : ↑22 nov. 2022, 15:28
slts,
si c'est des %MW elles sont rémanentes par défaut dans l'automate.
Pourtant lors d'un redémarrage à froid ou une coupure de courant je perds les valeurs, problème que je dois à tout prix éviter !
il y'a une case a cocher ou a décocher soit dans les options du projet, soit dans la configuration du CPU.
A moins que ça soit dans la liste des variables.
En fait je ne me rappelle plus, mais bon, je voulais aider quand même

Re: [M340] : variables rémanentes
Posté : 22 nov. 2022, 16:37
par laetiba47
MiGaNuTs a écrit : ↑22 nov. 2022, 16:12
laetiba47 a écrit : ↑22 nov. 2022, 15:56
itasoft a écrit : ↑22 nov. 2022, 15:28
slts,
si c'est des %MW elles sont rémanentes par défaut dans l'automate.
Pourtant lors d'un redémarrage à froid ou une coupure de courant je perds les valeurs, problème que je dois à tout prix éviter !
il y'a une case a cocher ou a décocher soit dans les options du projet, soit dans la configuration du CPU.
A moins que ça soit dans la liste des variables.
En fait je ne me rappelle plus, mais bon, je voulais aider quand même
Oui j'ai regardé dans les options du projet, et les options mais pour le moment je n'ai encore rien trouvé, merci pour ton aide en tout cas, je vais continuer à chercher.
Re: [M340] : variables rémanentes
Posté : 22 nov. 2022, 16:49
par itasoft
Re: [M340] : variables rémanentes
Posté : 22 nov. 2022, 16:55
par laetiba47
itasoft a écrit : ↑22 nov. 2022, 16:4901.JPG
Oui, il faut décocher la case "initialiser %MWi au démarrage à froid" et là ça fonctionne!! Super merci beaucoup pour ton aide !