Page 1 sur 1

[M340] : variables rémanentes

Posté : 22 nov. 2022, 10:07
par laetiba47
Bonjour à tous,

Je cherche comment créer des variables rémanentes sous Control Expert.

Pouvez-vous me donner une piste ?

Merci par avance !

Re: [M340] : variables rémanentes

Posté : 22 nov. 2022, 14:55
par itasoft
slts,
ça ne concernerait que les variables non localisées alors ?

Re: [M340] : variables rémanentes

Posté : 22 nov. 2022, 15:21
par laetiba47
itasoft a écrit : 22 nov. 2022, 14:55 slts,
ça ne concernerait que les variables non localisées alors ?
Je dirais l'inverse, les variables sont adressées en %MW, elles sont utilisées dans l'IHM.

Re: [M340] : variables rémanentes

Posté : 22 nov. 2022, 15:28
par itasoft
slts,
si c'est des %MW elles sont rémanentes par défaut dans l'automate.

Re: [M340] : variables rémanentes

Posté : 22 nov. 2022, 15:56
par laetiba47
itasoft a écrit : 22 nov. 2022, 15:28 slts,
si c'est des %MW elles sont rémanentes par défaut dans l'automate.
Pourtant lors d'un redémarrage à froid ou une coupure de courant je perds les valeurs, problème que je dois à tout prix éviter !

Re: [M340] : variables rémanentes

Posté : 22 nov. 2022, 16:12
par MiGaNuTs
laetiba47 a écrit : 22 nov. 2022, 15:56
itasoft a écrit : 22 nov. 2022, 15:28 slts,
si c'est des %MW elles sont rémanentes par défaut dans l'automate.
Pourtant lors d'un redémarrage à froid ou une coupure de courant je perds les valeurs, problème que je dois à tout prix éviter !
il y'a une case a cocher ou a décocher soit dans les options du projet, soit dans la configuration du CPU.
A moins que ça soit dans la liste des variables.
En fait je ne me rappelle plus, mais bon, je voulais aider quand même :D

Re: [M340] : variables rémanentes

Posté : 22 nov. 2022, 16:37
par laetiba47
MiGaNuTs a écrit : 22 nov. 2022, 16:12
laetiba47 a écrit : 22 nov. 2022, 15:56
itasoft a écrit : 22 nov. 2022, 15:28 slts,
si c'est des %MW elles sont rémanentes par défaut dans l'automate.
Pourtant lors d'un redémarrage à froid ou une coupure de courant je perds les valeurs, problème que je dois à tout prix éviter !
il y'a une case a cocher ou a décocher soit dans les options du projet, soit dans la configuration du CPU.
A moins que ça soit dans la liste des variables.
En fait je ne me rappelle plus, mais bon, je voulais aider quand même :D
Oui j'ai regardé dans les options du projet, et les options mais pour le moment je n'ai encore rien trouvé, merci pour ton aide en tout cas, je vais continuer à chercher.

Re: [M340] : variables rémanentes

Posté : 22 nov. 2022, 16:49
par itasoft
01.JPG

Re: [M340] : variables rémanentes

Posté : 22 nov. 2022, 16:55
par laetiba47
itasoft a écrit : 22 nov. 2022, 16:4901.JPG
Oui, il faut décocher la case "initialiser %MWi au démarrage à froid" et là ça fonctionne!! Super merci beaucoup pour ton aide !