Page 1 sur 1

[S7-300] Lecture du numéro de vue en cours sur HMI Siemens à partir du projet Step7

Posté : 26 oct. 2022, 21:10
par MKB20
Salut cher tous, je pense que vous vous portez bien. Merci de m'aider sur ce sujet. En effet,
Je dois faire une modification sur un projet wincc flexible. Pour mèner à bon port ce travail, je dois être à mesure de lire le numéro de la vue en cours d'utilisation sur pupitre opérateur siemens (MP270, 8") à partir de son projet step7. Je suis bloqué, c'est pourquoi je viens vers le groupe pour solliciter votre aide.


Cdlt

Re: [S7-300] Lecture du numéro de vue en cours sur HMI Siemens à partir du projet Step7

Posté : 27 oct. 2022, 20:02
par Vincepepe
salut WINCC essaies dans LIAISONS / onglet POINTEURS DE ZONE, tu peux échanger diverses choses entre IHM et PLC :
Date/heure
ID projet
Numéro de vue
Coordination
Enregistrement,
Tâche de commande

La touche F1 sur chaque ligne t"aidera :)