[M580] Aller chercher les infos d'un TSX57

Posté : 07 sept. 2022, 11:30
par PLsetPr0
Bonjour, dans le cadre d'une bascule d'un TSX 57353 vers un M580, je dois dans un premier temps récupérer les entrées/sorties du 57350 depuis mon M580 via une liaison ethernet. Ne maitrisant pas bien le sujet je me tourne vers vous !

J'ai fais quelques recherche je suis tombé sur la fonction READ_VAR, j'ai également trouvé des infos sur l'I/O scanning je suis sur la bonne voie ? :?

Merci !

Re: [M580] Aller chercher les infos d'un TSX 57350

Posté : 07 sept. 2022, 11:49
par itasoft
slts,
TSX57350 ça existe pas
ceci dit, on ne peut pas lire directement les objets d'entrées/sorties, il faut dans le TSX57 les copier dans des mots %MWxxxx et venir lire ces mots
ps: si c'est pour faire migrer le programme du TSX57 vers un M580 pourquoi tu veux d'abord lire les E/S ???

Re: [M580] Aller chercher les infos d'un TSX 57350

Posté : 07 sept. 2022, 13:21
par PLsetPr0
itasoft a écrit : 07 sept. 2022, 11:49 slts,
TSX57350 ça existe pas
ceci dit, on ne peut pas lire directement les objets d'entrées/sorties, il faut dans le TSX57 les copier dans des mots %MWxxxx et venir lire ces mots
tsx 57353 pardon. Oui j'ai commencé à transférer les E/S dans des mots, ma question maintenant c'est comment venir les lire ? Je connais très mal les automates schneider.
itasoft a écrit : 07 sept. 2022, 11:49 ps: si c'est pour faire migrer le programme du TSX57 vers un M580 pourquoi tu veux d'abord lire les E/S ???
L'idée c'est de tourner rapidement sur le M580 avec les images des E/S du TSX57 puis de décâbler les Momentums progressivement car il y en a beaucoup et on ne peut pas arrêter longtemps la production.

Re: [M580] Aller chercher les infos d'un TSX57

Posté : 07 sept. 2022, 14:13
par itasoft
slts,
sur le TSX57353 les Momentum sont sur le réseau FIPIO ya pas de FIPIO sur le m580

Re: [M580] Aller chercher les infos d'un TSX57

Posté : 07 sept. 2022, 14:18
par PLsetPr0
itasoft a écrit : 07 sept. 2022, 14:13 slts,
sur le TSX57353 les Momentum sont sur le réseau FIPIO ya pas de FIPIO sur le m580
Je vais utiliser des TM3 à la place ;)

Reste la question de récupérer ces fameux mots :cry:

Re: [M580] Aller chercher les infos d'un TSX57

Posté : 07 sept. 2022, 14:41
par itasoft
c'est ça que tu veux faire ??? les TM3 ça va avec le M221 seulement
----clic pour zoom-------
01.JPG

Re: [M580] Aller chercher les infos d'un TSX57

Posté : 07 sept. 2022, 14:55
par PLsetPr0
Tout sera en IP avec des TM3BCEIP associés à des cartes TM3DI16 et TM3DQ16R. Bref je n'ai pas encore défini exactement ma config étant donné que je suis bloqué sur ce problème d'échange entre automate qui est ma priorité pour avancer, as tu une idée de comment puis-je procéder :?:

Re: [M580] Aller chercher les infos d'un TSX57

Posté : 07 sept. 2022, 15:03
par itasoft
donc c'est ça que tu veux faire ?
ceci dit je comprends toujours pas pourquoi tu veux lire les E/S du TSX57 ?
----------
03.JPG

Re: [M580] Aller chercher les infos d'un TSX57

Posté : 07 sept. 2022, 15:13
par PLsetPr0
Oui c'est ça, comme je le disais je ne peux pas arriver chez le client, tout couper, débrancher les E/S des momentums pour les brancher sur les TM3 en une fois par rapport à des contraintes qu'on m'impose. Je compte faire tourner l'installation sur le M580 assez rapidement en utilisant les images des E/S qui seront toujours cablées sur le TSX57. Je vais devoir faire la transition au fur et à mesure des dispos qu'on va me donner des momentum sur les TM3 gérés par le M580.

Mais comment récupérer une plage de mots définie sur le TSX57 depuis mon M580 ??

Re: [M580] Aller chercher les infos d'un TSX57

Posté : 07 sept. 2022, 15:31
par itasoft
OK, compris
Sur le TSX57353 ya pas de réseau Ethernet natif il faut y mettre un coupleur Ethernet ModBus TCP/IP type ETY et établir une communication ModBus/TCP/IP avec le M580 et lire les mots avec les requêtes READ_VAR ou via IoScanning puis dans le M580 copier ces mots reçus dans les E/S du M580 , pas simple à faire
ps: ceci dit c'est pas une bonne idée de faire la migration vers un M580 c'est beaucoup plus simple de le faire vers un M340
sinon je peux te dire que vers un M580 tu va jamais y arriver.
moralité: les migration de TSX57 vers Unity doivent se faire vers un M340 sinon vers M580 c'est la grosse galère
EXEMPLE: --- clic pour zoom---
01.JPG