Inverser 2 moteurs sur S120
Posté : 17 août 2022, 09:31
Amis cyborgs, bonjour !
En panne sur une machine, je souhaite inverser deux moteurs sur un double var S120 Siemens.
Les deux moteurs sont identiques (1FK7044). Le codeur (absolu, semble-t-il) est en Drive-Cliq.
Quand j'inverse puissance et codeur de chaque moteur, le var reste en défaut. En les remettant dans l'ordre, il passe au vert.
Pas coutumier de ce var, j'ai fouillé dans TIA (16), dans la partie moteur des paramètres var j'ai rien trouvé qui différencie les moteurs.
Je sais que la plaque est lue par l'interface Drive_Cliq, mais à part le numéro de série, les deux sont identiques.
Sachant que je suspecte fortement le codeur de l'un, voire le frein (var passe en défaut survitesse alors que le moteur ne bouge pas), j'aurais voulu croiser les deux axes pour voir si le problème se déportait, au moins pour éliminer la piste du var.
Si quelqu'un connait le ou les paramètres à toucher, je prends !
Merci !
En panne sur une machine, je souhaite inverser deux moteurs sur un double var S120 Siemens.
Les deux moteurs sont identiques (1FK7044). Le codeur (absolu, semble-t-il) est en Drive-Cliq.
Quand j'inverse puissance et codeur de chaque moteur, le var reste en défaut. En les remettant dans l'ordre, il passe au vert.
Pas coutumier de ce var, j'ai fouillé dans TIA (16), dans la partie moteur des paramètres var j'ai rien trouvé qui différencie les moteurs.
Je sais que la plaque est lue par l'interface Drive_Cliq, mais à part le numéro de série, les deux sont identiques.
Sachant que je suspecte fortement le codeur de l'un, voire le frein (var passe en défaut survitesse alors que le moteur ne bouge pas), j'aurais voulu croiser les deux axes pour voir si le problème se déportait, au moins pour éliminer la piste du var.
Si quelqu'un connait le ou les paramètres à toucher, je prends !