Page 1 sur 2

[Ecostruxure Operator Terminal Expert] Affecter plusieurs variables sur un voyant

Posté : 10 juin 2022, 11:37
par Paralaks3
Bonjour à tous,

Voilà mon problème, Je suis sur operator terminal expert et j'aimerai mettre plusieurs variable à la suite pour activer un voyant.
EX: Variable1.variable2 = voyant ON

merci d'avance ^^

Re: Operator terminal Expert

Posté : 10 juin 2022, 11:43
par itasoft
------clic pour zoom--------
001.JPG

Re: Operator terminal Expert

Posté : 10 juin 2022, 11:48
par Paralaks3
Merci de ta réponse.
Malheureusement je ne suis pas sur Vijeo mais sur EOTE

Re: Operator terminal Expert

Posté : 10 juin 2022, 11:54
par itasoft
ok,

Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Affecter plusieurs variables sur un voyant

Posté : 10 juin 2022, 14:27
par Uphelus
Bonjour,

Personnellement je n'ai pas trouvé comment faire. Mais il y a peut être une piste au travers (je m'en sert de cette méthode pour inverser les booléens :? ):

Expression Converter

Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Affecter plusieurs variables sur un voyant

Posté : 10 juin 2022, 16:50
par Béryl
Sans déconner, si on peut même pas faire ça, je suis pas près de passer sous Ecomachinterminal !

Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Affecter plusieurs variables sur un voyant

Posté : 10 juin 2022, 18:12
par itasoft
Slts,
D’après les statistiques il paraît qu’on devient en plus en plus idiots.
Avec cette drouille de « Ecomachinterminal » au marketing, ils se sont alignés sur les statistiques et sorti un produit pour idiots.

Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Affecter plusieurs variables sur un voyant

Posté : 12 juin 2022, 23:13
par Bruce33
Bonjour,

Une petite avancée (ou recul par rapport à la stratégie initiale) avec la version 3.3 d'Operator Terminal Expert il est maintenant possible d'éditer les scripts en mode texte !
C'est pour les "utilisateurs expérimentés", nous dit-on...
Devoir programmer un script pour animer un bouton selon deux variables, c'est triste...

Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Affecter plusieurs variables sur un voyant

Posté : 17 juin 2022, 08:58
par Paralaks3
Bonjour,

Après avoir bien pataugé pour affecter plusieurs variables à un voyant sur le fameux Ecostruxure Operator Terminal Expert, voici le résultat pour les curieux.

Il faut donc créer un scripte en ST ou Bloc (le choix du script en st ou bloc se fais dans les paramètre généraux) et vous pouvez écrire :

onInterval(1,$Enums.Interval.OneHundredMSecs, ()=>{
if(((((MachineExpertEquipment1.GVL.Variable_1 == false) && (MachineExpertEquipment1.GVL.Variable_2 == false)) && (MachineExpertEquipment1.GVL.Variable_3 == true)) || ((MachineExpertEquipment1.GVL.Variable_1 == false) && (MachineExpertEquipment1.GVL.Variable_2 == false)))){
Variable_4 = true;
} else {
Variable_4 = false;
}
});

donc la vous activé un voyant en fonction de certaines condition en "ET/OU" et par la même occasion vous désactivé ce voyant si les condition ne sont pas bonnes

voila la galère ...

bonne journée à tous

Re: [Ecostruxure Operator Terminal Expert] Affecter plusieurs variables sur un voyant

Posté : 17 juin 2022, 09:01
par Gigi
Et par programme automate c’était pas plus simple?