Page 1 sur 1

[TIA V16] Défaut transfert sur KTP400

Posté : 03 juin 2022, 09:14
par Aurélien9
Bonjour,

Je viens vers vous vous car actuellement je suis dans l'impossibilité de transférer un projet de TIA portal V16 vers un IHM KTP400 en Profinet.

En pièce jointe les défauts lors du transfert.

Merci d'avance pour votre aide.

Re: [TIA V16] Défaut transfert sur KTP400

Posté : 03 juin 2022, 09:21
par JC87
Bonjour,

Ce qu'ils appellent les images c'est le firmware. Depuis TIA V16 elles ne sont plus installées en même temps que TIA. Il y a un DVD à part.

JC

Re: [TIA V16] Défaut transfert sur KTP400

Posté : 03 juin 2022, 09:29
par Aurélien9
Bonjour,


Merci pour votre réactivité.

Je viens de trouver les fichiers images correspondant à la référence sur mon IHM et en version V16 mais comment on les installes ?

Re: [TIA V16] Défaut transfert sur KTP400

Posté : 03 juin 2022, 11:18
par JC87
Si tu as le DVD 3 ou si tu a téléchargé le pack complet il y a un exe à lancer. Sinon il faut dézipper les images et les copier à la main dans le répertoire qui va bien et qui est normalement :C:\Program Files\SIEMENS\Automation\Portal V16\Data\Hmi\Transfer\

JC

Re: [TIA V16] Défaut transfert sur KTP400

Posté : 03 juin 2022, 14:35
par Aurélien9
Merci pour votre réponse, problème résolu

Bonne journée à vous