Bonjour à tous,
J'ai fait des modifications hors ligne dans un programme Control Expert, uniquement de l'algo, et depuis j'ai une erreur de compilation sur des lignes qui n'ont rien à voir :
Ces lignes compilait très bien dans les versions précédentes, je ne sais plus où chercher.
Merci de votre aide.
Re: E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée
Posté : 21 mars 2022, 20:35
par JC87
Bonsoir,
C'est écrit, tu utilise des adresses directes et ça maintenant c'est mal

Schneider te dirait même que tu peut tuer quelqu'un en programmant comme ça

Depuis je ne sais quel version de Control Expert il n'aime plus les adresses. Donc il te faut je suppose créer des variables localisées aux dites adresses et les mettre dans tes équations.
JC
Re: E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée
Posté : 21 mars 2022, 21:09
par itasoft
slts,
es que c'est sur un M580 ?
Re: E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée
Posté : 22 mars 2022, 07:14
par Bruce33
Bonjour,
Ce que Control Expert semble dire c'est que la noeud CANopen n°17 n'existe pas ou qu'il ne possède pas de sorties analogiques.
Vérifiez que le noeud 17 est bien déclaré dans le réseau CANopen, qu'il n'y a pas d'erreur, que c'est le bon fichier EDS...
Et si ce noeud est bien présent, regardez dans ses propriétés l'onglet PDO qui donne la liste des variables disponibles.
Re: E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée
Posté : 22 mars 2022, 14:19
par OSBMASL
Merci beaucoup pour vos réponses ! Je poste une fois tout les 2 ans et c'est toujours les mêmes qui répondent, toujours aussi vite, grand merci.
Pas un M580, c'est un 574634M. Si je repars du projet en V14 et que je le convertit en V15, aucune erreur, donc pas un soucis de version Control Expert.
En fait je prend la suite d'un collègue et je n'avais pas toutes les infos : Il a exporté le projet en .zef pour updater la version libset, dans la foulée le fichier CANOpen a été perdu.
Il a suffit de le remettre.
Encore merci pour votre aide et bonne journée.
Re: E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée
Posté : 22 mars 2022, 14:22
par JC87
Bonjour,
Donc on peut toujours utiliser des adresses directes dans Control Expert. J'ai été mauvaise langue, au temps pour moi
JC
Re: E1163 utilisation d'une adresse directe non configurée
Posté : 22 mars 2022, 17:06
par itasoft
JC87 a écrit : ↑22 mars 2022, 14:22
Bonjour,
Donc on peut toujours utiliser des adresses directes dans Control Expert. J'ai été mauvaise langue, au temps pour moi :mrgreen:
JC
---------
si tu es mauvaise langue, tu va faire des déçues, MDR