Page 1 sur 2

Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Posté : 21 mars 2022, 10:08
par Ghibauje
Bonjour,

J'ai 81 équipements modbus à faire communiquer avec un M580.

Pour cela j'ai un carte de com dédié BME NOC0301.

J'avais dans un premier temps commencer à déclarer des bloc Read_Var, mais j'avais des doutes sur la lenteur de la com en "séquençant" les échanges.

Donc je suis parti sur l'idée de déclarer des équipements modbus, puis des requêtes puis des Items.
J'aurai voulu faire des copier-coller des équipements et des requêtes/items mais je ne trouve pas.

Je sais que c'est possible sous SoMachine.

Une idée ?

Merci

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Posté : 21 mars 2022, 10:29
par itasoft
slts
J'ai 81 équipements modbus TCP/IP à faire communiquer avec un M580.
Pour cela j'ai un carte de com dédié BME NOC0301.
----------
c'est quoi comme équipements ? ou se trouve la carte NOC ?
(ceci dit, si le M580 est client à rien à faire sur les 81 équipements)

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Posté : 21 mars 2022, 11:30
par Ghibauje
Re, La carte NOC est sur la rack de l'automate.

J'aurai pu utiliser l'automate directement pour communiquer avec les équipement mais ils semblerait que les carte de com NOC sont plus "rapide".

Les équipements sont des compteurs élec.

Le M580 est client, il doit lire puissance, tension, courant etc.

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Posté : 21 mars 2022, 12:00
par itasoft
slts,
sur ma version de Unity on ne peut pas mettre de carte NOC avec le M580

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Posté : 21 mars 2022, 12:07
par Ghibauje
ah ?

Je suis sur control expert.

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Posté : 21 mars 2022, 17:01
par philou77
salut !

si tu parles de la liste des équipements en IO/SCANNING, apparemment, tu peux pas copier/coller

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Posté : 21 mars 2022, 20:42
par dpo
Sauf erreur de ma part
sur le M580 tu peux utiliser le navigateur de DTM directement sur la CPU (comme sur une NOC mise à côté d'un 340)
et
sauf évolution, je n'ai jamais réussi à faire des copier/coller d'équipement en récupérant les trames, quantité...
C'est méga naze !

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Posté : 22 mars 2022, 11:41
par itasoft
slts,
Moi je fais dans le bestial, avec un chenillard, une requete par tour de cycle, c'est la ceinture et les bretelles, lol
------clic dessus pour zoom---
01.JPG

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Posté : 22 mars 2022, 11:49
par philou77
Salut !
itasoft a écrit : 22 mars 2022, 11:41 une requete par tour de cycle
Par tour de cycle ?? entre le démarrage de la com, l'envoi, la réception... ça dure plus qu'un tour de cycle pour 1 échange complet sur 1 canal ;-)

Mais en l'absence d' io scanning, c'est ce que je fait aussi :-)

Re: Copier coller d'équipement Modbus sous BME NOC0301

Posté : 22 mars 2022, 12:03
par itasoft
Slts,
Ça met le temps que ça veut, avec test du bit d’activité si il en rate ça sera pour le prochain tour, le chenillard c’est pour être sur de ne pas saturer le Buffer sinon la Comm se plante lamentablement. Ceci dit, ça revient à faire la même chose que fait le IOScanning