Page 1 sur 1

Archive Alarme

Posté : 16 mars 2016, 16:29
par glamdring
Bonjour,

On ne se quitte plus on dirait. Pas mal de soucis en ce moment et vous êtes ma seul référence^^

Dans un projet existant depuis 4 ans maintenant , mon prédécesseur à configurer l'archivage de données et cela fonctionnait nickel. Mais depuis le 23/02/2016, je n'enregistre plus une de mes classes d'alarmes (N0 ok, N1 ok mais N2 rien). Je suis sur tia v12 et les archives sont sur le DD du pc de supervision donc pas de soucis pour l'espace mémoire :p . J'ai d'autre projet ou j'ai un archivage et cela fonctionne sans soucis mais ici rien n'y fait :( j'ai bien comparé différent projet mais je ne vois pas de différence.

(euh je suis trop une quille je parviens même pas à mettre des images :( )

Merci de votre aide en tout cas


Glam

Re: Archive Alarme

Posté : 16 mars 2016, 20:26
par glamdring
je me répond à moi au cas ou cela aiderait d'autres personnes. j'ai résolu le problème en compilant complètement le projet...quelques fois c'est juste con la solution :(

Re: Archive Alarme

Posté : 17 mars 2016, 11:04
par Brebiou
Pour les images, soit tu les upload sur des sites d’hébergement et tu utilises la balise [IMG], soit tu les met en "Fichiers joints", accessible quand tu rédige un message en dessous de l'éditeur WYSIWYG
fichierjoint.png