Page 1 sur 2

Programmation LD PL7PRO

Posté : 09 juin 2021, 12:56
par jhache1801
Bonjour,

Je bloque sur un sujet de programmation...

J'ai 5 voyants qui s'allume quand j'ai un défaut (Def1 -> Voyant1, Def2 -> Voyant2 etc;....)

En cas de défaut le voyant associé clignote, mais si un autre défaut apparaît en plus, le nouveau sera quant à lui fixe
La signalisation est maintenue jusqu'à la disparition du défaut et de l'acquittement.

Exemple :

J'ai le défaut 1 donc mon voyant 1 clignote
J'ai ensuite le défaut 2 donc mon voyant 1 clignote et mon voyant 2 est quant à lui fixe
J'ai ensuite le défaut 3 donc mon voyant 1 clignote, le 2 est fixe et le 3 est fixe.

Imaginons que le défaut 1 disparait et qu'il est acquitté, je me retrouve donc alors avec mon voyant 2 qui est clignotant (car c'est à son tour d'etre le défaut le plus ancien) et le voyant 3 est fixe.

J'espere que vous avez compris le principe et que vous pourrez m'aider. MErci d'avance

Re: Programmation LD PL7PRO

Posté : 09 juin 2021, 13:27
par itasoft
slts,
c'est quoi qui fait clignoter le voyant ? mettre photo du programme

Re: Programmation LD PL7PRO

Posté : 09 juin 2021, 14:13
par jhache1801
des que j'ai le défaut 1 (peut importe ce que c'est) je fais clignoter ma sortie en utilisant le %S6

Re: Programmation LD PL7PRO

Posté : 09 juin 2021, 14:56
par itasoft
slts,
l'exemple est correct, mettre le reste

Re: Programmation LD PL7PRO

Posté : 09 juin 2021, 15:07
par jhache1801
justement je ne sais pas comment faire la gestion..... comme je l'ai décrite


Exemple de fonctionnement :

J'ai le défaut 1 donc mon voyant 1 clignote
J'ai ensuite le défaut 2 donc mon voyant 1 clignote et mon voyant 2 est quant à lui fixe
J'ai ensuite le défaut 3 donc mon voyant 1 clignote, le 2 est fixe et le 3 est fixe.

Imaginons que le défaut 1 disparait et qu'il est acquitté, je me retrouve donc alors avec mon voyant 2 qui est clignotant (car c'est à son tour d'etre le défaut le plus ancien) et le voyant 3 est fixe.

Re: Programmation LD PL7PRO

Posté : 09 juin 2021, 15:11
par itasoft
rien compris,
c'est comme ça marche actuellement ou c'est comme tu veux faire ?????????

Re: Programmation LD PL7PRO

Posté : 09 juin 2021, 15:17
par jhache1801
je sais faire clignoter un voyant, le problème ne vient pas de la.
Je n'arrive juste pas a ecrire le fonctionnement que j'ai decris en LD

Le fonctionnement que j'ai décris est celui que mon client veut.

Re: Programmation LD PL7PRO

Posté : 09 juin 2021, 15:23
par itasoft
Le fonctionnement que j'ai décris est celui que mon client veut.

il fallait commencer par ça,

Re: Programmation LD PL7PRO

Posté : 09 juin 2021, 15:25
par jhache1801
a noter que les défauts peuvent arriver dans n'importe quel ordre, juste il faut que le premier defaut qui arrive fasse clignoter son voyant correspondant et que les défauts arrivant ensuite allume juste leur voyant sans les faire clignoter

Re: Programmation LD PL7PRO

Posté : 09 juin 2021, 16:09
par itasoft
et si ya 2 défauts qui arrivent en même temps ? es que ils doivent clignoter tous les deux ?