Page 1 sur 1

resiter le TiMER

Posté : 25 mars 2021, 19:43
par assamer
Bonjour,
SVP, je viens de programmer mon grafcet qui contient un temporisateur de type ON avec Ecostruxure Machine Expert, il marche parfaitement bien dans le premier cycle mais il ne se remise pas a Zeros dans le deuxieme cycle. je serais content de recevoir vos solutions de ce probleme.

Re: resiter le TiMER

Posté : 25 mars 2021, 22:10
par itasoft
slts,
il faut gérer les Tempos en dehors du grafcet
%X10
|-----| |--------------------------- %TM0-----

Re: resiter le TiMER

Posté : 25 mars 2021, 23:02
par assamer
votre solution a marché parfaitement bien, MERCI BEAUCOUP !