Problème automate Tia portal
Posté : 05 nov. 2020, 10:37
par azerty111
Bonjour à tous,
j'aurais aimer un peu d'aide..
je suis en formation, et j'utilise tia portal sur un automate siemens s7_1200.
J'aurais voulu piloter une sortie simplement, et en utilisant les blocs ladder j'active juste ma sortie.
En mode simulation je vois que ça fonctionne mais en réalité elle ne s'allume pas et du coup est toujours à 0.
je précise que je viens rajouter mon réseau sur un programme déjà existant. Je rajoute juste une fonction, mais j'aurais déjà voulu savoir pourquoi ma sortie ne fonctionne pas avec le schéma bloc ladder.
(la sortie fonctionne bien car lorsque on l'a force, elle s'allume).
merci de votre aide
Re: Problème automate Tia portal
Posté : 05 nov. 2020, 10:43
par maxpeigne
Bonjour,
azerty111 a écrit : ↑05 nov. 2020, 10:37
je précise que je viens rajouter mon réseau sur un programme déjà existant.
Le FC dans lequel tu as ajouter ton réseau est bien appelé dans l'OB1?
Re: Problème automate Tia portal
Posté : 05 nov. 2020, 10:48
par azerty111
comment je peux vérifier ça ?
Re: Problème automate Tia portal
Posté : 05 nov. 2020, 10:57
par azerty111
maxpeigne a écrit : ↑05 nov. 2020, 10:43
Bonjour,
azerty111 a écrit : ↑05 nov. 2020, 10:37
je précise que je viens rajouter mon réseau sur un programme déjà existant.
Le FC dans lequel tu as ajouter ton réseau est bien appelé dans l'OB1?
oui je viens de vérifié, il y est bien.
Re: Problème automate Tia portal
Posté : 05 nov. 2020, 11:38
par philou77
Salut !
commence par le début, post ce que tu as programmé que l'on puisse regarder
Re: Problème automate Tia portal
Posté : 05 nov. 2020, 11:52
par Daviddu90
Hi,
Envoi le programme comme dit plus haut

, ou un screenshot...
David
Re: Problème automate Tia portal
Posté : 05 nov. 2020, 14:12
par Béryl
A tout hasard, la cpu est bien en run ?
Re: Problème automate Tia portal
Posté : 06 nov. 2020, 15:54
par azerty111
Yes le cpu est bien en run... j'ai réussi a la faire fonctionner. mais impossible de faire marcher une sortie dans une fonction spécifiques. Toutes les fonctions permettent de faire fonctionner ma sortie 0, sauf une. et je ne sais toujours pas pourquoi ..
Re: Problème automate Tia portal
Posté : 06 nov. 2020, 16:41
par Barbu21
Ta sortie est bien écrite qu'une seule fois dans ton programme?
Re: Problème automate Tia portal
Posté : 06 nov. 2020, 17:29
par philou77
azerty111 a écrit : ↑06 nov. 2020, 15:54
Toutes les fonctions permettent de faire fonctionner ma sortie 0, sauf une
On s'autorise à penser que plusieurs fonctions qui tournent en même temps pilotent la sortie 0 !
Cela revient à écrire plusieurs fois la sortie 0, donc la dernière qui écrit à raison !
place des sorties différentes sur chaque fonction, ou bien ne scrute qu'une fonction !! pour commencer!