Page 1 sur 1

DFB pour pilotage lexium32 en modbusTCP

Posté : 09 févr. 2016, 07:08
par skip74
salut

c'est tres simple, je dois intégrer un lexium32 dans un projet premium sous unity par liaison modbusTCP.

le lexium que j'ai doit piloter doit fonctionner en profile de couple avec limite de vitesse. c'est pour de l'enroulage.




quelqu'un aurait il des exemples, docs, DFB???? complet ou partiel, je suis preneur. :D :D :D


Merci d'avance

Re: DFB pour pilotage lexium32 en modbusTCP

Posté : 09 févr. 2016, 08:26
par steph68
hello,

j'ai 2 DFBs au besoin, un pour de l'asservissement en vitesse et un pour de la position.
par contre c'est du CAN open et ça utilise les MFB (Motion Function Blocks) de Unity.

normalement, tu intégres les variateurs par la config et Unity se charge de créer les structures de contrôle (recette pour sauvegarde / restitution des params, bloc IO pour pilotage "sauvage" ...)

envoies-moi ton adresse email en mp si tu penses que ça peut te servir.

@+

Re: DFB pour pilotage lexium32 en modbusTCP

Posté : 09 févr. 2016, 15:11
par skip74
salut

je ne me souviens plus: les MFB c'est uniquement sur le réseau can?

Merci

Re: DFB pour pilotage lexium32 en modbusTCP

Posté : 09 févr. 2016, 16:29
par Mantysse
skip74 a écrit : c'est pour de l'enroulage.
Mouahahah bon courage, doliprane en prévision

Re: DFB pour pilotage lexium32 en modbusTCP

Posté : 09 févr. 2016, 19:32
par jerome33
Bonjour,

j'ai un truc regarde si cela peut t'aider
Download

bon courage

Re: DFB pour pilotage lexium32 en modbusTCP

Posté : 10 févr. 2016, 21:53
par skip74
bonjour

merci a tous pour votre aide... pour l'instant le doliprane je le garde pour ma petite famille qui est sous la couette a 40°C tout tremblant.

Merci beaucoup a Jerome.
C'est pile poil le genre de doc que je cherchais.... mais sans trop y croire.... :D 8-) :lol:

j'ai fais quelques essais cet aprem, l'ex tourne en moins de 2 même si je n'arrive pas a piloter le var en couple mais je pense que je faisais les mauvaises manips.....

bref je m'y recolle demain (sauf grippe) .

Merci beaucoup

Florent

Re: DFB pour pilotage lexium32 en modbusTCP

Posté : 13 févr. 2016, 09:42
par Apprenti
Bonjour à tous,

Voilà vous propose comme idée d'ajouter un nouveaux champs à l'interieur de Schneider\Application Librairie afin de partager des morceaux de programme afin que puisse être utile pour d'autre... ;)
je ne sais pas ce que vous en pensez ?