Page 1 sur 1

TWIDO TCP/IP M340

Posté : 03 févr. 2016, 22:28
par tardieub
Bonjour

Je souhaiterais sur un reseau Modbus TCP/IP récupérer un mot sur un M340 pour l'utiliser sur un Twido.

J'ai essayé avec IO_Scanning du M340 , en déclarant la variable du TWIDO que je veux mettre a jour sur le Twido mais ca coince. Jusqu'à aujourd'hui je n'utilise IO_Scanning que pour lire des variable mais je n'arrive pas ecrire.

Y a t il quelque chose a faire sur le Twido de particulier?

Re: TWIDO TCP/IP M340

Posté : 12 févr. 2016, 09:06
par Apprenti
Salut,

Alors il faut être plus précis :
Et donc tu as 2 voies possibles :
1ere : Ecrire les infos depuis le M340 vers le Twido dans ce cas tu as 2 choix possibles ( Write8_Vars ou IO Scan[column Objet Maitre "address de la zone memoire du M340" ; column Reference esclave "address de la zone memoire du Twido" ; column Longueur "taille de la zone memoire que tu vas écrire" )
2nd : Lire les infos du Twido vers le M340 (utilise l'instruction EXCHx : pour émettre/recevoir des messages et aussi l'instruction 'Bloc fonction %MSGx : pour contrôler les échanges des messages)

J'espere que mon explication est claire ;-)

Re: TWIDO TCP/IP M340

Posté : 15 févr. 2016, 09:08
par tardieub
ok merci bien, en fait dans la colonne "Longueur (ecriture)" je m'etais 2 alors que mon mot dans le TWIDO est un mot simple, enfin je crois. De toute façon ca marche!

merci