PLC LE3U-14MR6AD2DA Lolette retrofit tour CNC
Posté : 22 juin 2020, 11:49
Bonjour,
Je suis nouveau sur ce forum et quasiment novice dans le domaine de l'automatisme. Je rétrofite actuellement un vieux tour à commande numérique Cazeneuve HBCNC2, dont vous pouvez suivre l'avancement ici : https://www.usinages.com/threads/retrof ... 60.126271/
Je n'arrive pas à piloter la broche car mon contrôleur (CSlab CSMIO/IP-S) me fournit un signal analogique 0-10v pour gerer la vitesse de la broche, ce qui plutôt assez courant sur ces machines. Le problème est que pour mon tour, le variateur est mécanique, piloté hydrauliquement via une électrovanne proportionnelle. Celle-ci pilote une accélération de la broche (et non la vitesse), il faut l'alimenté via un signal analogique 0-24V.
Le point neutre est à 12V => maintient de la vitesse de la broche, plus on baisse la tension en dessous de ces 12V, plus la broche va décélérer, plus on augmente la tension au dessus de ces 12v, plus la broche va accélérer.
Il y a un codeur permettant de mesurer la vitesse de la broche, il s'agit d'un Heidenhain rod426, signal TTL.
L'idée de CSLAB est de créer une PID via un PLC avec une entrée analogique 0-10V recevant la consigne de vitesse du controleur CSMIO, une sortie analogique 0-10V (ou 0-24v ça serait le top) qui alimentera l’électrovanne proportionnelle, une entrée capable de recevoir le signale du codeur.
Voir schéma ci dessous.
J'ai déja beaucoup investi dans cette machine et malheureusement je viens de perdre mon job, d'ou mon budget de 50€ max. J'ai donc cherché sur le net un PLC à petit prix, je suis tombé la dessus : https://www.lollette.com/LOLLETTE/le3u- ... oller.html
Est-ce que ce contrôleur peut convenir pour mon application? Est-ce que quelqu’un peut me faire la programmation et la mise au point à distance?
Merci pour votre aide
Je suis nouveau sur ce forum et quasiment novice dans le domaine de l'automatisme. Je rétrofite actuellement un vieux tour à commande numérique Cazeneuve HBCNC2, dont vous pouvez suivre l'avancement ici : https://www.usinages.com/threads/retrof ... 60.126271/
Je n'arrive pas à piloter la broche car mon contrôleur (CSlab CSMIO/IP-S) me fournit un signal analogique 0-10v pour gerer la vitesse de la broche, ce qui plutôt assez courant sur ces machines. Le problème est que pour mon tour, le variateur est mécanique, piloté hydrauliquement via une électrovanne proportionnelle. Celle-ci pilote une accélération de la broche (et non la vitesse), il faut l'alimenté via un signal analogique 0-24V.
Le point neutre est à 12V => maintient de la vitesse de la broche, plus on baisse la tension en dessous de ces 12V, plus la broche va décélérer, plus on augmente la tension au dessus de ces 12v, plus la broche va accélérer.
Il y a un codeur permettant de mesurer la vitesse de la broche, il s'agit d'un Heidenhain rod426, signal TTL.
L'idée de CSLAB est de créer une PID via un PLC avec une entrée analogique 0-10V recevant la consigne de vitesse du controleur CSMIO, une sortie analogique 0-10V (ou 0-24v ça serait le top) qui alimentera l’électrovanne proportionnelle, une entrée capable de recevoir le signale du codeur.
Voir schéma ci dessous.
J'ai déja beaucoup investi dans cette machine et malheureusement je viens de perdre mon job, d'ou mon budget de 50€ max. J'ai donc cherché sur le net un PLC à petit prix, je suis tombé la dessus : https://www.lollette.com/LOLLETTE/le3u- ... oller.html
Est-ce que ce contrôleur peut convenir pour mon application? Est-ce que quelqu’un peut me faire la programmation et la mise au point à distance?
Merci pour votre aide