Page 1 sur 2
Variables de lien sous Vijéo Designer
Posté : 28 mai 2020, 22:20
par philippe
Bonsoir
J'aimerai comprendre pourquoi mon groupe d'alarme disparaît a chaque mise à jour du lien de variable ?
Est ce le fait d'utiliser les liens de variables ? (%UV46)
Pareil à chaque mise à jour du lien de variable j'ai des erreurs concernant ces adresses (%UV50,%UV94,%UV96,%UV99,%UV100,%UV101,etc...) ?
Merci de vos réponses
Re: Variables de lien sous Vijéo Designer
Posté : 29 mai 2020, 08:50
par Béryl
Comme dit à maintes reprises dans la coin, les variables d'échange doivent être topologiques (%M, %MW, etc.) pour éviter les emmerdes à chaque régénération du programme.
Re: Variables de lien sous Vijéo Designer
Posté : 29 mai 2020, 17:25
par philippe
Béryl a écrit : ↑29 mai 2020, 08:50
Comme dit à maintes reprises dans la coin, les variables d'échange doivent être topologiques (%M, %MW, etc.) pour éviter les emmerdes à chaque régénération du programme.
Je sais j'ai fait des recherches avant mais depuis le temps peut être que quelqu'un avait trouver une solution.
C'est une machine d'un sous-traitant que je modifie et il a programmer comme ça et je ne me vois pas tout refaire.
Par contre pour mon groupe d'alarme cela est il lié ?
Merci
Re: Variables de lien sous Vijéo Designer
Posté : 29 mai 2020, 17:42
par philou77
Salut !
Et bien tu recompiles tout ton projet à chaque modif.. automate ET IHM et tu transfères les deux !
Et n'oublies pas de remercier ton sous traitant !
Re: Variables de lien sous Vijéo Designer
Posté : 29 mai 2020, 21:20
par philippe
Et pour le groupe d'alarme qui s'efface y a une solution ? ou c'est aussi à cause des %UV46 ?
Re: Variables de lien sous Vijéo Designer
Posté : 02 juin 2020, 11:03
par philou77
Salut !
comprends pas la question..
Si tes variables ont conservé le même nom, il y a pas de raison qu'elles s'effacent ?
Re: Variables de lien sous Vijéo Designer
Posté : 02 juin 2020, 15:00
par philippe
Bonjour
Je posait la question concernant le groupe d'alarme1 qui est vide après mise à jour du lien de variables.
Est ce que cela vient du fait d'utiliser le lien de variable ?
A chaque fois il faut que je retape les 14 messages le groupe d'alarme1
Re: Variables de lien sous Vijéo Designer
Posté : 02 juin 2020, 16:50
par philou77
Re !
Après tests..
Si tes variables sont pas sous la forme Nomdel'équipement.nom de la variable... alors point de salut pour toi !!
Faut se retaper les alarmes à la main oui !
1- Faut supprimer le lien
2 - Faut refaire un lien
3 - Faut obligatoirement sélectionner quelque chose (en l'occurrence tes variables utilisées)
A partir de ce moment de nouvelles variables sont crées avec les bonnes adresses
1 - même si tu supprimes l'ancien répertoire
2 - que tu renomme le nouveau comme l'ancien
3 - tu auras gagné les bonnes adresses mais perdu les messages et les alarmes ( à refaire !)
1 - si tu copies les alarmes de l'ancien et que tu les colles dans le nouveau
2 -Tu auras gagné les textes et alarmes mais perdu les nouvelles adresses !!
Re: Variables de lien sous Vijéo Designer
Posté : 02 juin 2020, 19:15
par philippe
OK merci pour la réponse je n'ai donc pas de salut car mais variables sont du style %UV46.
Re: Variables de lien sous Vijéo Designer
Posté : 02 juin 2020, 19:55
par philou77
Localise tes variables....
après il y a juste à exporter / importer , et là ça marche tout seul (ou presque)