Page 1 sur 1
Proface tracer une courbe
Posté : 15 mai 2020, 13:44
par JeremAuto07
Bonjour,
J'ai un écran proface LT3300S programmé avec GP PRO EX 4.08.
J'aimerai tracer une courbe indiquant le niveau d'un réservoir d'eau sur une période d'une semaine env (période encore incertaine). Cependant je ne comprend pas comment y parvenir cela ne fonctionne pas et je n'ai jamais fait ça
L'adresse du DB [PLC1]DB01000.DBW00010
J'ai fait ceci:

Re: Proface tracer une courbe
Posté : 17 mai 2020, 21:53
par josé
bonsoir
prend un exemple Proface
vérifie les limites d'enregistrement ce n'est pas un PC le nombre de valeurs enregistrées n'est pas extensible
Re: Proface tracer une courbe
Posté : 18 mai 2020, 10:52
par kcnarf
bonjour,
tu parles de l'adresse [PLC1]DB01000.DBW00010 et dans le proface tu déclares [PLC1]DB00001.DBW00010.
Après pourquoi travailler en 32 bits si tu pointes sur un mot DBW10.
Cordialement
Re: Proface tracer une courbe
Posté : 19 mai 2020, 16:25
par JeremAuto07
Un exemple proface j'en bonne idée, tu en as ?
Le modèle de l'IHM est assez ancien, sur mon automate le DB à pour adresse réel, DB1000DBD00010 mais pour une raison que j'ignore sur l'écran je peu uniquement mettre DBW ou DBX si je rentre DBD il détecte une erreur. de plus avec ce modèle impossible d'importer un bloc de dB il faut le faire manuellement dB par dB.
Pour divers consigne de température et autre le fait de passer de DBD a DBW ne pose aucun souci.
Re: Proface tracer une courbe
Posté : 19 mai 2020, 17:01
par philou77
Salut !
DBD ou DBW, c'est juste une adresse de départ...
Tu dis à ton écran de travailler en 32 bits ! il va donc lire DBW010 et DBW011 ce qui équivaut à DBD 010 (ça revient au même !)
Re: Proface tracer une courbe
Posté : 20 mai 2020, 10:33
par kcnarf
kcnarf a écrit : ↑18 mai 2020, 10:52
bonjour,
tu parles de l'adresse [PLC1]
DB01000.DBW00010 et dans le proface tu déclares [PLC1]
DB00001.DBW00010.
Cordialement
Re: Proface tracer une courbe
Posté : 24 mai 2020, 08:31
par josé
Bonjour
dans occurences tu as mis "1" il faut y mettre le nombre de données max d'enregistrement ( ex 8100 points a enregistrés )
Re: Proface tracer une courbe
Posté : 24 mai 2020, 19:02
par JeremAuto07
Merci pour vos retour, pour le dB il s'agit d'un faute de ma part il s'agit bien du dB1000 des part et d'autre.
josé a écrit : ↑24 mai 2020, 08:31
Bonjour
dans occurences tu as mis "1" il faut y mettre le nombre de données max d'enregistrement ( ex 8100 points a enregistrés )
En effet... merci !
Re: Proface tracer une courbe
Posté : 25 mai 2020, 13:04
par maxpeigne
JeremAuto07 a écrit : ↑19 mai 2020, 16:25
Un exemple proface j'en bonne idée, tu en as ?
Au passage si tu cherches encore des exemples tu en as ici:
https://support.proface.fr/support/solu ... 5000064671