MP277: plantage au transfert étape 11/41 - FWDLINK.DLL

Partie du forum pour tout ce qui concerne les interfaces homme machine ou IHM. Forum, conseil, astuce et entraide sur les interface homme machine ou IHM tels que les magelis, KEP, proface, XBT, .
Répondre
Avatar du membre
maxpeigne
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 771
Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

MP277: plantage au transfert étape 11/41 - FWDLINK.DLL

Message par maxpeigne »

Bonjour à tous,

Chez un client j'ai du mettre à jour le systeme d'un MP277 afin de pouvoir y faire une modif (WINCC le demandait). Je suis sous Step7 V5.5 WinCC SP3 et je transfert en MPI.

Je l'ai donc fait, ce fut tres long (1h) mais ce fut un succès. J'ai simplement eut un message en rouge me demandant de recharger le programme.
J'ai donc voulu recharger le programme. Mais a chaque fois, le transfert plante a l'étape 11/41: FWDLINK.DLL.
J'ai tout regénéré le projet, retransféré, mais idem...

Ca faisait dèjà 2h que le gars qui devait fermer l'usine tournait derriere moi. Donc j'ai coupé l'armoire et je reviendrai demain matin. J'espère qu'une mise hors tension / sous tension réglera mon problème.

Est ce que ce problème est déjà arrivé à quelqu'un?

Merci.
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Avatar du membre
maxpeigne
Dieu du process
Dieu du process
Messages : 771
Enregistré le : 11 oct. 2015, 17:31
Localisation : Nord pas de calais

Re: MP277: plantage au transfert étape 11/41 - FWDLINK.DLL

Message par maxpeigne »

Bon au final j'ai transferé par Ethernet et ça a été !
http://automacile.fr - Site et tutoriels sur l'arduino.
Répondre