Posté : 29 déc. 2015, 02:33
par hamza
Bonjour tous le monde
Pour protéger des entrées ana 4-20 mA d'un automate modulaire de la marque Tbox j'ai prévu des isolateurs galvaniques. Mais malgré cette protection, j'ai remarqué que il y a encore des entrées 4-20 mA se grillent !
Quelles sont les protections que je dois prévoir encore pour ces cartes ana ?
Sachant que les capteurs (sonde de niveau, pression, débitmètre) utilisés sont des capteurs 2 files et qu'il y a un parafoudre 220V avant le convertisseur 220VAC/24VDC. Est ce que je dois prévoir aussi un parafoudre 24VDC entre l'alimentation 24V et les autres équipements (capteurs, CPU, cartes ana,..) ?

Merci d'avance

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Posté : 29 déc. 2015, 05:26
par itasoft
slts,
donc tes capteurs s'alimentent en 24Vcc via une alimentation 24Vcc c'est bien ça ?
Questions:
-On presume que c'est une alim filtrée régulée ?
-Cette alimentation alimente aussi d'autres appareils ?
-Le signal 4/20mA est sur un cable blindé et paire torsadée ?
-La blindage du cable (tresse) est raccordé à la terre ?
-Quelle longueur de cable entre le capteur et l'entrée ana. ?
-Ce cable ne côtoie pas des cables de puissance ?

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Posté : 29 déc. 2015, 08:23
par krank
sur ton automate les entrees sont actives ou passives ?

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Posté : 29 déc. 2015, 18:39
par hamza
Salut,

Tout d'abord merci.
- il y a un seul capteur actif, les autres s'alimentent en 24Vcc par des chargeurs de batteries (alim. filtrée régulée).
- Oui l’alimentation alimente l'API + 3 à 6 capteurs.
- Oui le signal 4/20mA est sur un câble blindé et paire torsadée.
- Pour blindage du câble (tresse) : j'ai un petit doute je dois vérifier s'il est raccordé à la terre !!
- La longueur entre le capteur et l'entrée ana ne dépasse 35 mètre.
- la distance entre le câble signal et les câbles de puissance est environ 30 cm.



itasoft a écrit :slts,
donc tes capteurs s'alimentent en 24Vcc via une alimentation 24Vcc c'est bien ça ?
Questions:
-On presume que c'est une alim filtrée régulée ?
-Cette alimentation alimente aussi d'autres appareils ?
-Le signal 4/20mA est sur un cable blindé et paire torsadée ?
-La blindage du cable (tresse) est raccordé à la terre ?
-Quelle longueur de cable entre le capteur et l'entrée ana. ?
-Ce cable ne côtoie pas des cables de puissance ?

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Posté : 29 déc. 2015, 18:40
par hamza
Salut,

Merci,

les entrées sont passives

krank a écrit :sur ton automate les entrees sont actives ou passives ?

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Posté : 29 déc. 2015, 18:53
par itasoft
par des chargeurs de batteries ??? un chargeur de batterie c'est pas une alimentation ça peut tout expliquer

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Posté : 29 déc. 2015, 21:36
par hamza
Voici le chargeur de batterie j utilise :
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 491vcXJTOQ

itasoft a écrit :par des chargeurs de batteries ??? un chargeur de batterie c'est pas une alimentation ça peut tout expliquer

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Posté : 29 déc. 2015, 22:01
par itasoft
c'est un chargeur pas une alim, c'est redressé mono alternance et non filtrée, met ça la poubelle et achète toi une vrai alimentation,
incroyable cette affaire, j'ai jamais vu ça !!!!!!!!!!!

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Posté : 29 déc. 2015, 22:52
par hamza
Mais, le client demande un chargeur de batterie ! Existe t il un appareil pour redresser, filtrer et réguler une tension 24VDC ?
itasoft a écrit :c'est un chargeur pas une alim, c'est redressé mono alternance et non filtrée, met ça la poubelle et achète toi une vrai alimentation,
incroyable cette affaire, j'ai jamais vu ça !!!!!!!!!!!

Re: protection entrée 4-20mA d'un API

Posté : 29 déc. 2015, 23:05
par itasoft
on, ne met pas un chargeur de batterie en guise d'alimentation !!!!
tu es électricien ou charcutier !!!!!!!!!!