Page 1 sur 1

Front Montant S7- Graph

Posté : 24 juil. 2019, 13:43
par tophe421
Bonjour à tous
Une question qui me chatouille
Je n'ai pas trop l'habitude de bosser avec S7-Graph sous TIA Portal
Et je me demande comment on fait pour faire un front montant dans une transition ??
Merci de vos réponses
Tophe

Re: Front Montant S7- Graph

Posté : 24 juil. 2019, 13:51
par philou77
Salut !
à vrai dire je sais pas trop.

Réalise ton front dans un bloc genre

E0.0
-|P|------(M0.0)

utilises M0.0 dans la transition

Re: Front Montant S7- Graph

Posté : 24 juil. 2019, 14:00
par tophe421
salut
Bon c'est ce que j'ai fait
Je pensais qu'il y avait une méthode moins bricolo ....

Re: Front Montant S7- Graph

Posté : 24 juil. 2019, 14:10
par philou77
Hum, comme dit, je sais pas trop.

mais vu qu'il ne regarde qu'une transition, pas sûr que les fronts fonctionnent directement si ils sont écrits dans les transitions.

Mettre ça dans le mode de marche par exemple..ou dans un bloc dédié fonctions spéciales.. du moment que c'est bien commenté, c'est pas 'bricole' ! :)

Re: Front Montant S7- Graph

Posté : 24 juil. 2019, 15:00
par ProfnovA
Dans les transitions, on ne peut saisir que des contacts NO/NC ou des compare. Pas moyen de saisir autre chose donc effectivement, il faut passer par un bit "externe"

Cependant, je me pose la question d'un front dans un graphe car dès que ta condition est vraie, tu passes à l'étape suivante. Quel est l’intérêt ?

Re: Front Montant S7- Graph

Posté : 24 juil. 2019, 15:11
par philou77
Surement de ne passer QUE sur le front montant d'une info quelconque,perdre une info puis la retrouver..

faire un tour sur un plateau tournant par exemple !

Mais c'est risqué de faire ça sur front ;-)