Acquisition variables ana vers excel ou autre
Posté : 16 juil. 2019, 10:53
par erwann
Bonjour,
Sur un automate CPU313C-2DP, je suis raccordé avec Simatic manager en TCPIP.
Je souhaite surveiller et enregistrer 2 variables analogiques (entrées ana PEW) avec mon PC, qui y a t'il comme solutions (idéalement si je peux exporter cela sous forme de courbes dans un tableur c'est le graal).
Erwann
Re: Acquisition variables ana vers excel ou autre
Posté : 16 juil. 2019, 13:36
par patte
Bonjour,
Tu as le logiciel IBA par contre la licences est un peu cher de mémoire ça doit être environ 1000€.
Re: Acquisition variables ana vers excel ou autre
Posté : 16 juil. 2019, 14:07
par ProfnovA
Ce logiciel gratuit fait ce que tu souhaites
https://sourceforge.net/projects/plclogger/
Re: Acquisition variables ana vers excel ou autre
Posté : 16 juil. 2019, 19:25
par MiGaNuTs
Sinon il existe des macro excel pour faire des requêtes modbus. Mais il faut faire un bout de script dans le planificateur de taches et désactiver pas mal de sécurités de windows pour pouvoir les exécuter périodiquement.
C'est gratuit, mais c chiant a faire quoi.
Re: Acquisition variables ana vers excel ou autre
Posté : 17 juil. 2019, 16:02
par erwann
Le logiciel est installé mais quel protocole choisir dans PLC logger sachant que je suis en TCP/IP avec Simatic manager?
Re: Acquisition variables ana vers excel ou autre
Posté : 17 juil. 2019, 16:21
par ProfnovA
erwann a écrit : ↑17 juil. 2019, 16:02
Le logiciel est installé mais quel protocole choisir dans PLC logger sachant que je suis en TCP/IP avec Simatic manager?
Je ne peux pas répondre à ta place sur le protocole utilisé mais vraisemblablement ISO on TCP. Saisi l'adresse IP et laisse le port et les autres paramètres tel quel.
Re: Acquisition variables ana vers excel ou autre
Posté : 18 juil. 2019, 09:59
par erwann
Je suis une bille en réseau, ou trouver l'adresse IP a renseigner dans PLC logger?
Re: Acquisition variables ana vers excel ou autre
Posté : 18 juil. 2019, 10:21
par erwann
C'est bon j'ai trouvé les adresses IP des appareils sur le réseaux (système cyble/editer station Ethernet/parcourir), j'ai entre autre 2 automates CPU313 avec les adresses 192.168.1.32 et 192.168.1.34, je vais rentrer l'une des 2 adresses.
Re: Acquisition variables ana vers excel ou autre
Posté : 18 juil. 2019, 11:57
par erwann
Quand je renseigne un protocol en l'occurence un Iso over TCP, il me demande de l'enregistrer au format *.plf, que dois je faire de ce fichier par la suite?
Re: Acquisition variables ana vers excel ou autre
Posté : 18 juil. 2019, 13:41
par ProfnovA
C'est ta configuration, ça évite de tout ressaisir la prochaine fois.