Page 1 sur 1

Demande d'aide pour supervision gratuite : advanced hmi

Posté : 20 juin 2019, 23:48
par beaware
Bonjour,

J'ai installé un logiciel de supervision gratuit : advanced hmi. L'automate utilisé est un Twido TWDLCAE40DRF + carte entré 4/20 mA TWDAMI8HT. Il est relié en réseau via mon routeur et j'y accède sans problème avec mon PC. Le projet en cours est celui-ci : viewtopic.php?f=56&t=3599

N'ayant jamais réalisé ce genre de chose, j'aurai voulu savoir si vous pouviez m'aider à réaliser au moins plusieurs chose simples :

- Allumer un voyant dans la supervision en fonction de l'état d'une sortie (%Q0.1)
- Forcer une entrée via un BP sur l’interface (%I0.1)
- Afficher la valeur d'une entrée analogique (%IW1.1)

Dans Advanced HMI il faut renseigner une adresse dans la partie PLC Propriété : Adresse PLC . Je n'ai pas la moindre idée comment renseigner cette adresse en fonction de ce qu'on veux lire ou écrire.

Merci d'avance.

Re: Demande d'aide pour supervision gratuite : advanced hmi

Posté : 05 août 2019, 09:48
par pach30
Bonjour

Je ne connais pas cette "supervision" mais en consultant leur site , il faut que tu utilises du modbus -TCP ou RTU- pour échanger avec le twido

Re: Demande d'aide pour supervision gratuite : advanced hmi

Posté : 05 août 2019, 10:06
par beaware
Merci pour la réponse. J'ai pas mal avancé sr mon projet et j'ai eu de l'aide pour l'utilisation de Advanced HMI. Ce que je n'arrive pas à faire actuellement c'est modifier la valeur d'un mot.
Sinon oui j'ai mis un module Modbus TCP sur chaque page, et pour la lectures des adresses ça marche impeccable.