Page 1 sur 1

L'adresse n'est pas occupé par une variable TIA

Posté : 19 juin 2019, 10:47
par Auto10
Bonjour,
Sur une CPU S7300, lorsque je cherche le bit 0 du mot 22 dans le DB1, j'écris "DB1.DBX22.0".
Ceci ne posait aucun soucis sur step 7.
Sur TIA V14, j'ai des avertissements de type "L'adresse n'est pas occupée par une variable".
Avez-vous une idée pour supprimer ses avertissements ?
Merci

Re: L'adresse n'est pas occupé par une variable TIA

Posté : 19 juin 2019, 15:21
par GG10
bonjour,

alors c'est tout a fait normal car depuis tia portal on peut travailler en mnémonique, si tu veux continuer a utiliser les adresses il faut aller dans les attributs du db et décocher accès au bloc optimisé...