Page 1 sur 2

Problèmes de connexion M221 USB & Ethernet

Posté : 13 mars 2019, 18:49
par sinced
Bonsoir à tous,
J'ai des soucis de connexion sur un M221 TM221CE24R. Déjà j'essaie de me connecter en ETHERNET avec So Machine Basic. Je configure mon PC en adresse IP 10.10.50.230. L'adresse MAC de l'automate est 00-50-F4-4C-32-E7. Dans le projet So Machine je met l'automate en IP 10.10.50.231 et je met l'automate sous tension. Impossible de se connecter, il n’apparaît pas dans la liste des équipements IP. Maintenant je trouve un câble USB je vois le M221 même éteint dans la liste des périphériques USB. Je lance le chargement du programme ensuite quand je passe sous tension on me dit que le M221 est en phase de démarrage. La led SD clignote et le commutateur RUN/STOP étant sur RUN impossible cette fois de communiquer en USB quand le système est sous tension. J'essaie de lancer une commande ping sur l'automate qui n'aboutit pas. Donc là je suis coincé. Quand je connecte le câble USB Windows me dit que le périphérique n'a pas fonctionné je suis sous Windows 10 avec SoMachine Basic V1.6 SP1
je précise avoir pris un câble USB banal du commerce au lieu des câbles USB recommandés par Schneider.
Mais je suis plus intéressé par une connexion sur le port Ethernet RJ45 que par la connexion sur la prise USB.

Re: Problèmes de connexion M221 USB & Ethernet

Posté : 13 mars 2019, 19:38
par itasoft
slts,
sur le M221 ya un SWItch quelque part qu'il faut mettre sur RUN trouver ce switch

Re: Problèmes de connexion M221 USB & Ethernet

Posté : 13 mars 2019, 19:42
par sinced
itasoft a écrit : 13 mars 2019, 19:38 slts,
sur le M221 ya un SWItch quelque part qu'il faut mettre sur RUN trouver ce switch
Oui au dessus du port SD je l'ai mis à RUN mais impossible de pinguer l'automate.

Re: Problèmes de connexion M221 USB & Ethernet

Posté : 13 mars 2019, 19:50
par djé
Hey!
T'es en direct sur l'API? ou via un switch?

Re: Problèmes de connexion M221 USB & Ethernet

Posté : 13 mars 2019, 21:02
par itasoft
slts,
plus bestial tu meurs,
la connexion via USB doit marcher du premier coup, sur SoMachine basic dans le volet Mise en service/connecter ya quoi comme port ?

Re: Problèmes de connexion M221 USB & Ethernet

Posté : 13 mars 2019, 21:24
par skip74
Salut

Il y a un programme dans cet automate où il est vierge?
Pour connecter via ethernet, il faut avoir autorisé le service adéquat dans l'automate, c'est pour ça que j fais toujours le premier chargement via USB....

En USB, j'ai une fois essaye de transférer le programme automate hors tension, ça a pas marché... Automate sous tension ça. A mieux marché .


Sinon depuis peu j'ai le service somachine basic gateway qui démarre pas en automatique, j dois le lancer en manuel...

A+

Re: Problèmes de connexion M221 USB & Ethernet

Posté : 14 mars 2019, 07:35
par sinced
itasoft a écrit : 13 mars 2019, 21:02 slts,
plus bestial tu meurs,
la connexion via USB doit marcher du premier coup, sur SoMachine basic dans le volet Mise en service/connecter ya quoi comme port ?
En USB, automate éteint, il est reconnu par SoMachine Basic. J'arrive même à transférerle programme. Par contre dès que je met l'automate sous tension je n'arrive plus à me connecter en USB ( Windows ne reconnait pas le périphérique)

Re: Problèmes de connexion M221 USB & Ethernet

Posté : 14 mars 2019, 07:36
par sinced
skip74 a écrit : 13 mars 2019, 21:24 Salut

Il y a un programme dans cet automate où il est vierge?
Pour connecter via ethernet, il faut avoir autorisé le service adéquat dans l'automate, c'est pour ça que j fais toujours le premier chargement via USB....

En USB, j'ai une fois essaye de transférer le programme automate hors tension, ça a pas marché... Automate sous tension ça. A mieux marché .


Sinon depuis peu j'ai le service somachine basic gateway qui démarre pas en automatique, j dois le lancer en manuel...

A+
J'ai eu l'automate vierge. J'ai pu automate éteint me connecter en USB et j'ai transféré le programme. Par contre dès que je passe sous tension, impossible de communiquer que ce soit en USB ou en Ethernet

Re: Problèmes de connexion M221 USB & Ethernet

Posté : 14 mars 2019, 07:49
par itasoft
slts,
il passe en RUN ?
Sinon transfert un programme puceau (une seule ligne) et essaye

Re: Problèmes de connexion M221 USB & Ethernet

Posté : 14 mars 2019, 19:21
par sinced
Aux dernieres nouvelles, j'ai installe sur un autre PC So Machine Basic, enleve la carte memoire et la j'ai pu charge l'automate et aussi le passer en RUN.
Maintenant la comm Modbus avec Siemens S7-1200 ne passe pas (il va falloir faire chauffer les doigts pour les essais des divers parametres et avec un peu de chance je serai proche de la fin).