Bonjour ,J'ai une question par rapport au DB .
J'ai un DB avec des variables en INT et 0 comme valeur initial et j'aimerais pouvoir remettre toute les valeurs de mon DB à 0 a un certain moment .
Avez vous une idée de comment je peux procéder ?
J'ai essayer d'utiliser le sfc20 mais sa marche pas peut être je m'y prend mal .
Merci d'avance .
Cordialement
Re: reset DB
Posté : 05 déc. 2018, 11:08
par djé
Bonjour,
Avec la SFC20 ça doit fonctionner.
Re: reset DB
Posté : 05 déc. 2018, 12:44
par bipcoyote
Bonjour,
Solution toujours efficace, un DB d'une structure de même dimension que ton DB initial avec valeur 0 dedans, c'est imparable.
+
Re: reset DB
Posté : 05 déc. 2018, 14:43
par ouaga12
Jai essayer mais pas reussi avez vous une image a me montrer.
Merci
Re: reset DB
Posté : 05 déc. 2018, 15:09
par philou77
Salut !
Montre-nous ce que tu écris, on pourra te dire ce qui ne va pas.
tu dis vouloir mettre les valeurs d'un db à 0 :
avec sfc20, tu transfère une zone dans une autre :
il faut donc une zone source (avec des zéro dedans) identique en longueur à ton DB de destination (celui qui va être remis à zéro)
si tu prend sfc21 (fill = remplir)
tu peux remplir ton db de destination avec une seule valeur (0 dans ton cas)
3eme solution
tu fais un bloc avec :
un chargement de la valeur 0
et autant de transfert dans ton db que de valeurs qu'il contient !
Re: reset DB
Posté : 05 déc. 2018, 17:00
par ouaga12
Merci pour votre aide jai utilisé le sfc21 .
Le problème etait du au fait que j'utilisais pas la syntaxe P#
.