Page 1 sur 2

Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié

Posté : 18 juin 2018, 14:58
par djé
Bonjour,

Je vais faire le noob: dans quels cas utilise t'on une alimentation rectifiée filtrée et quels cas une à découpage?

Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié

Posté : 18 juin 2018, 15:55
par Nouchh
Bonjour,

Je pense que ce lien peut t'être utile : https://www.schneider-electric.fr/fr/faqs/FA20142/

Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié

Posté : 18 juin 2018, 16:42
par djé
Merci pour le lien.

Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié

Posté : 18 juin 2018, 18:34
par philou77
Salut,

Technologies différentes...

Découpage + récent, plus stable, plus léger ..
Redressée filtrée + massif, plus lourd + ancien

Avec les alim à découpage :
Obligation : utiliser des disjoncteur électroniques au secondaire car les alimentations sont protégées en interne contre les CC mais se réarment toutes seules... les disjoncteurs 'classique' ou les fusibles n'auront pas le temps de se déclencher et l'intensité de CC fera chauffer les fils jusqu'à leur destruction (ou la destruction de l'alim elle même !)

Préférer le découpage pour alimenter l'électronique (automate, cartes diverses, etc..), le redressé filtré pour la puissance (Ev, contacteurs, etc..)
Après ça reste une question de choix, de place dispo, de prix....

Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié

Posté : 18 juin 2018, 22:09
par itasoft
slts,
c'est quoi une alim "rectifiée" on la passe à la rectifieuse ??

Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié

Posté : 18 juin 2018, 22:17
par fish
Salut,
En complément, sur une redressée-filtrée, s'il y a une variation de tension en entrée, on la retrouve en sortie (en + ou en-).
En découpage, l'électronique protège contre les sous et les surtensions.

Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié

Posté : 18 juin 2018, 22:38
par djé
itasoft a écrit : 18 juin 2018, 22:09 slts,
c'est quoi une alim "rectifiée" on la passe à la rectifieuse ??
Oui je me demande.
On trouve ca chez Schneider, les alim Phaseo ABL8...
En fait rectifié ca doit venir de rectifier en anglais qui signifie redresser.
Je me demandais pourquoi on choisirai l'une plus que l'autre car au final les alim à découpage sont moins chères.

Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié

Posté : 18 juin 2018, 22:56
par itasoft
slts,
les alim à découpage c'est moins cher mais c'est une grosse merde, c'est bon pour les chargeurs de telephone,
rien ne vaut un bon gros transfo d'isolement

Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié

Posté : 19 juil. 2018, 22:59
par steph31
Salut

Le vrais terme est "Alimentation linéaire" et non pas "rectifiée"

La grosse différence entre une alim a découpage et linéaire, est le RENDEMENT. une alim a découpage a un meilleur rendement par rapport a une alim linéaire, avec le poids en moins. Elle a l'avantage de fournir une tension secondaire stable grâce a une régulation interne.

Elle a un inconvenant car elle est plus fragile qu'un transformateur+redresseur.

Le choix du type d'alim dépend de l'utilisation. elle a ça place dans beaucoup d’applications, néanmoins elle n'est pas adapté a une utilisation ou il y a des appel de courant important.(commande de moteur, ampli audio)

@+

Re: Alim 24 VDC - Découpage ou rectifié

Posté : 22 juil. 2018, 17:26
par lerieur
Bonjour à toutes et tous.

Pour ma part, c'est utilisation exclusive d'alim. à découpage désormais.
J'ai connu deux déconvenues avec des alims redressées-filtrées.
La première, c'est de devoir alimenter des boucles 4-20mA avec du 24VDC car entrée automate et capteurs étaient passifs.
Le "bruit" de l'alimentation perturbait les signaux analogiques au point de les rendre inutilisables.

La deuxième, c'était carrément un automate qui considérait les ondulations du 24VDC comme des défauts d'alimentation. La mise en service qui pour avancer nécessite de mettre des batteries de camions pour faire du 24VDC faute d'autre alimentation disponible ...

Et quand on regarde l'écart de prix, le choix est désormais fait.
Depuis, plus aucun problème.

J'utilise de plus en plus des disjoncteurs électroniques, genre CBM/CBMC de chez Phoenix Contact, ou MICO de chez MURR.
Très efficace, réglable, fonctions de diag, et beaucoup moins cher et moins encombrant que 4 disjoncteurs DC Schneider par exemple.