Connection MPI
Posté : 26 mai 2018, 18:51
par Adnan382
Bonjour
Je voulais savoir si c'est possible de faire une connections MPI( Pas une connection Profibus) d'un projet en Wincc Flexible Run Time avec un automate
s7 300 ou s7 400
Merciiii de votre aiiide

Re: Connection MPI
Posté : 26 mai 2018, 19:32
par Peio
oui
Re: Connection MPI
Posté : 27 mai 2018, 23:20
par Adnan382
Comment ???
Re: Connection MPI
Posté : 28 mai 2018, 08:54
par JC87
Sur quelle machine tourne le runtime ?
JC
Re: Connection MPI
Posté : 28 mai 2018, 09:22
par GG10
Bonjour,
dans ton pupitre tu définie une liaison de type MPI.
Le câble est le même que le profibusus, 2 fils avec les connecteur siemens.
Re: Connection MPI
Posté : 29 mai 2018, 15:11
par Adnan382
Bonjour
Donc on suit les mèmes étapes d'une configuration Profibus (Comme si on fait une liaison Profibus)
Merciii Beaucoup GG10

Re: Connection MPI
Posté : 29 mai 2018, 15:17
par Adnan382
Bonjour JC87
Je veux faire le Runtime avec mon PC personnel; le process contient un afficheur tactile TP177 6" avec un problème d'éclairage d'écran un automate Siemens de type 314
Merciiii de votre aiiide

Re: Connection MPI
Posté : 29 mai 2018, 16:30
par JC87
Avec un PC il faut installer WinCC Flexible Runtime sur le dit PC et configurer les paramètres mpi PC / PG dans le panneau de configuration exactement comme on le ferait si on voulait se connecter en mpi à l'automate avec ce PC et ce en fonction du moyen de communication (adapter, CP) qu'on va utiliser. Par contre WinCC Flexible Runtime nécessite une licence en fonction du nombre de points utilisé dans l'application et elle n'est pas gratuite.
JC
Re: Connection MPI
Posté : 29 mai 2018, 18:37
par Adnan382
JC87
Donc je suit les étapes indiqués sur ce document
https://cache.industry.siemens.com/dl/f ... _v10_e.pdf
Merciii de votre aiiide
Re: Connection MPI
Posté : 29 mai 2018, 19:27
par JC87
Oui c'est a peu près ça, sachant qu'il faudra se configurer en mpi mais ça n'est guère différent de Profibus.
JC