Page 1 sur 1

Tsx 57 402 entièrement programmé en ST

Posté : 15 mars 2018, 14:10
par EzeOs
Bonjour,

Je suis actuellement en stage et je travail sur un tsx 57 402 qui est entièrement programmé en ST.

ce qui m'a surpris c'est qu'il y a une partie qui ressemble à du grafcet ( commentaire : etape 0, etape 1, ..., étiquette fin de grafcet).

Est ce courant dans les usines ?


Ezeos

Re: Tsx 57 402 entièrement programmé en ST

Posté : 15 mars 2018, 17:03
par djé
Bonjour,

Étant donné qu'il n'y a pas de "normalisation" du code, on trouve de tout dans les programmes et ce en fonction des sensibilités et habitudes de chacun.

Re: Tsx 57 402 entièrement programmé en ST

Posté : 15 mars 2018, 17:19
par JC87
Bonjour,

Ce n'est pas forcément ce qui se rencontre le plus mais ce n'est pas si rare. Personnellement Il m'est arrivé de faire des programmes entier en littéral en PL7-Pro car ça va beaucoup plus vite en saisie. Pour les graphes j'en fait fréquemment sur mots en littéral également. C'est une habitude qui date du temps ou on ne pouvait pas modifier les graphes en run sur la série 7 ou en PL7-Pro comme ta cpu. Là aussi c'est également bien plus rapide à saisir au détriment de la lisibilité c'est vrai.

JC

Re: Tsx 57 402 entièrement programmé en ST

Posté : 16 mars 2018, 08:12
par EzeOs
Ok il faut donc que je maitrise. :D

Je présume que le ST se déroule comme les autres langages textes.
Mais au niveau des sections (tous en même temps, dans l'ordre) ?

EzeOs.

Edit : C'est bon j'ai trouvé les réponses.