Relais 24v : Consommation à l'appel entre 24vAC et 24vCC

Posté : 26 févr. 2018, 08:08
par Ronan
Bonjour,

Dans le cadre d'un projet, j'ai du relayage avec des distances importantes. Je viens de voir qu'un contacteur 24VCC à une consommation moyenne à l'appel identique à la consommation au maintien alors qu'un contacteur équivalent en 24VAC à une consommation moyenne à l'appel environ 10 fois plus important que sa consommation au maintien. Savez-vous pourquoi ?

CAD326BD
consommation moyenne à l'appel en W : 5,4 W à 20 °C
consommation moyenne au maintien en W : 5,4 W à 20 °C

CAD326B7
consommation moyenne à l'appel en VA : 70 VA à 20 °C 50 Hz
consommation moyenne au maintien en VA : 8 VA à 20 °C 50 Hz

Pour faire simple, si les distances sont importantes, un circuit de commande en 24Vac posera donc problème bien avant un circuit en 24VDC ?

Ronan

Re: Relais 24v : Consommation à l'appel entre 24vAC et 24vCC

Posté : 26 févr. 2018, 08:34
par itasoft
slts,
Si les distances sont importantes avec les chutes de tension sur la ligne ton 24V il va se perdre dans la longueur et arrivé à l'autre bout, ton 24V se sera vaporisé , Lol

Re: Relais 24v : Consommation à l'appel entre 24vAC et 24vCC

Posté : 26 févr. 2018, 09:22
par Ronan
itasoft a écrit : 26 févr. 2018, 08:34 slts,
Si les distances sont importantes avec les chutes de tension sur la ligne ton 24V il va se perdre dans la longueur et arrivé à l'autre bout, ton 24V se sera vaporisé , Lol
Complètement d'accord pour le 24VAC, mais je ne trouve pas ce résultat pour le VDC.
Si on poursuit, avec une distance totale de 500m et une section de 1.5mm² :

24VAC
1 - Calcul d'intensité
Conso à l'appel : 70 VA à 20 °C 50 Hz
Soit :
I = 70 / 24 = 2.92A

2 - Calcul de chute de tension
u = (0.0175 * I * L) / s
u = (0.0175 * 2.92 * 500)/(1.5)
u = 17v

24VDC
1 - Calcul d'intensité
Conso à l'appel : 5,4 W à 20 °C
Soit :
I = 5,4 / 24 = 0.225A

2 - Calcul de chute de tension
u = (0.0175 * I * L) / s
u = (0.0175 * 0.225 * 500)/(1.5)
u = 1.31v