Bonsoir a tous,
Il y a quelque chose de bizarre qui se produit dans mon projet TIA Portal.
Je declare un mot COND a l'adresse %MW80 (Int) dans WinCC V14 pour des alarmes liees a cet equipement.
Quand je veux definir une alarme sur le bit 0 de ce mot, j'obtient plutot l'adresse %M81.1
Pourquoi a chaque fois un decalage ?

Image
upload pictures

Re: Decalage adresse Alarmes

Posté : 18 févr. 2018, 14:50
par Ulairi
Bonjour,

c'est tout à fait normal chez Siemens.

Le mot de 16 bits MW80 comprend l'octet de poids fort MB80 et l'octet de poids faible MB81.
Autrement dit, le bit de poids le plus fort de MW80 est M80.7 et le bit de poids le plus faible de MW80 est M81.0

Le bit 0 de MW80 est bien M81.0

Re: Decalage adresse Alarmes

Posté : 18 févr. 2018, 23:15
par sinced
Ulairi a écrit : 18 févr. 2018, 14:50 Bonjour,

c'est tout à fait normal chez Siemens.

Le mot de 16 bits MW80 comprend l'octet de poids fort MB80 et l'octet de poids faible MB81.
Autrement dit, le bit de poids le plus fort de MW80 est M80.7 et le bit de poids le plus faible de MW80 est M81.0

Le bit 0 de MW80 est bien M81.0
OK merci pour ton retour